Hop til indhold
  • 1

IHC installation død


Harjo
 Share

Spørgsmål

Kære Forum

Jeg oplevede her til morgen at stå op til en IHC installation hvor intet virkede, og med intet mener jeg alle kontakter og dermed alt lys.

Kigger jeg i tavlen så blinker Controlleren ikke længere (RS232 modellen) alle moduler med diode er slukket, alle moduler med køleplader er helt kolde, så det virker som om at alt IHC har tabt strømmen.

Alt andet 230V virker fortsat.

Jeg er normalt ret nørdet teknisk, men lige fejlsøgning i en IHC installation ligger uden for mit kompetence område må jeg indrømme :-)

Er der mon nogen der har nogle gode ideer?

Link til kommentar
Del på andre sites

18 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
3 minutter siden, Lars1 skrev:

Når alle moduler er kolde, lyder det mest som en død strømforsyning, hvad enten det er strømforsyningen som er stået af eller noget før den. Har du checket om din IHC installation har sin egen sikring, og denne ikke er gået, eller om det er 230V på forsynings siden af IHC strømforsyningen?

Hej Lars

Den har umiddelbart ikke sin egen sikring og siden at alt er død, så så virker det som om at den dims der strømføder hele IHC installationen er død, det er blot spørgsmålet om hvad det er for en dims og hvor den sidder :-/

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
9 timer siden, Harjo skrev:

Jeg kan se at der oppe på mit loft sidder den her fætter som jeg kan måle får 230V, men virker helt død.
Jeg formoder at det er strømforsyningen og vel er årsagen til at resten er dødt?

Jeps. Det er strømforsyningen. Der skal være 24V på afgangs siden for at din IHC installation virker. Hvis stømforsyningen er kold, er den sikkert gået, men prøv at afmonter 24V siden og check spændingen igen. Det vil være dumt at smide penge efter en ny strømforsyning hvis det viser at der er en kortslutning i din installation, og det er derfor der ikke er nogen spænding på 24V siden.

IHC strømforsyninger findes i en 15W og en 72W udgave. Den du har nu er på 72W, men om du kan klare dig med en mindre afhænger af din IHC installation. Din nye stømforsyning behøver ikke være en IHC strømforsyning. Du skal bare have fat i en som kan levere 24V jævnstrøm med den effekt som din IHC installation kræver.

Jeg kan se at du har batteri backup på installationen. Alt efter hvordan installationen er lavet, kan den holde liv i din IHC installation i nogle timer, men hvis batteriet er lige så gammelt som strømforsyningen, er det sikkert også dødt. Derudover ser det umiddelbart ikke ud til at backup modulet er tilsluttet et input modul, så du vil ikke få nogen alarm når strømmen går.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
7 timer siden, Lars1 skrev:

Jeps. Det er strømforsyningen. Der skal være 24V på afgangs siden for at din IHC installation virker. Hvis strømforsyningen er kold, er den sikkert gået, men prøv at afmonter 24V siden og check spændingen igen. Det vil være dumt at smide penge efter en ny strømforsyning hvis det viser at der er en kortslutning i din installation, og det er derfor der ikke er nogen spænding på 24V siden.

IHC strømforsyninger findes i en 15W og en 72W udgave. Den du har nu er på 72W, men om du kan klare dig med en mindre afhænger af din IHC installation. Din nye strømforsyning behøver ikke være en IHC strømforsyning. Du skal bare have fat i en som kan levere 24V jævnstrøm med den effekt som din IHC installation kræver.

Jeg kan se at du har batteri backup på installationen. Alt efter hvordan installationen er lavet, kan den holde liv i din IHC installation i nogle timer, men hvis batteriet er lige så gammelt som strømforsyningen, er det sikkert også dødt. Derudover ser det umiddelbart ikke ud til at backup modulet er tilsluttet et input modul, så du vil ikke få nogen alarm når strømmen går.

Så har jeg målt lidt mere, det er som sagt 230V ind i strømforsyningen men der kommer ikke 24V ud på den anden side.
Batteriet kan jeg måle 3.3V på så jeg tænker at det blot i færd med at aflade.

Så jeg kan næsten konkluderer at jeg skal ud og have fat i en ny strømforsyning jf. det du anbefaler her over?

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 timer siden, Lars1 skrev:

Batteriet vil være helt afladt på nuværende tidspunkt. Selv hvis det kun skulle føde IHC controlleren har det ikke kapacitet til mere end max 24 timer, hvis det overhovedet kan holde så længe. Du kan næppe checke batteriet før det er ladt op igen.

Men ja. Alt tyder på at du skal have fat i en ny strømforsyning.

Tak for hjælpen Lars, jeg vil gå på jagt efter en ny strømforsyning.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Bonus info: Backup modulet må kun sidde på en 72W PSU. Jeg vil anbefale at købe en IHC strømforsyning, men jeg har også lidt tavle-OCD :-)

https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-266p.html

Køb også et stykke afdækning (hvid eller grå) til tavlen da den nye PSU er smallere.

https://www.yousave.dk/shop/daeksel-afblaending-6-571p.html

Og så et nyt 12V blybatteri fordi som Lars siger, det holder kun en kortere årrække, typisk 2-5 år.

https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-alarm-252p.html

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Bjarne Sørensen skrev:

Bonus info: Backup modulet må kun sidde på en 72W PSU. Jeg vil anbefale at købe en IHC strømforsyning, men jeg har også lidt tavle-OCD :-)

https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-266p.html

Køb også et stykke afdækning (hvid eller grå) til tavlen da den nye PSU er smallere.

https://www.yousave.dk/shop/daeksel-afblaending-6-571p.html

Og så et nyt 12V blybatteri fordi som Lars siger, det holder kun en kortere årrække, typisk 2-5 år.

https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-alarm-252p.html

Hej Bjarne

1000 tak for bonus info, det er så fornemt :-)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
3 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:

Bonus info: Backup modulet må kun sidde på en 72W PSU. Jeg vil anbefale at købe en IHC strømforsyning, men jeg har også lidt tavle-OCD :-)

https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-266p.html

Køb også et stykke afdækning (hvid eller grå) til tavlen da den nye PSU er smallere.

https://www.yousave.dk/shop/daeksel-afblaending-6-571p.html

Og så et nyt 12V blybatteri fordi som Lars siger, det holder kun en kortere årrække, typisk 2-5 år.

https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-alarm-252p.html

Kan se den nye strømforsyning er uden køleribber - er det fordi den er elektronisk og dermed har mindre effekt tab end den gamle.

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 timer siden, Peter Holm Larsen skrev:

Kan se den nye strømforsyning er uden køleribber - er det fordi den er elektronisk og dermed har mindre effekt tab end den gamle.

 

De er lige "elektroniske". De er begge bygget efter switchmode teknologien https://da.wikipedia.org/wiki/Switch-mode-strømforsyning

Den gamle med udvendig køleplade havde den uheldighed at hvis man opsatte den uden aktiv jordledning, lå der 110V på kølepladen pga. afkoblingskondensatorer i netfilteret (ganske normal standardkonstruktion).

Men der kan da være noget om at virkningsgraden på den nye er højere og derfor ikke har samme egeneffekt/energitab.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
23 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:

De er lige "elektroniske". De er begge bygget efter switchmode teknologien https://da.wikipedia.org/wiki/Switch-mode-strømforsyning

Den gamle med udvendig køleplade havde den uheldighed at hvis man opsatte den uden aktiv jordledning, lå der 110V på kølepladen pga. afkoblingskondensatorer i netfilteret (ganske normal standardkonstruktion).

Men der kan da være noget om at virkningsgraden på den nye er højere og derfor ikke har samme egeneffekt/energitab.

Er den nye så helt uden jord- forbindelse.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Nå de herrre,

Blot en opfølgning på historien om min døde IHC installation.

Jeg var så heldig at få fat i en stort set ubrugt strømforsyning (billigt) magen til den jeg havde og nu spiller min installation igen :-D

Den var kun blevet brugt kortvarigt til test og jeg fik endda en af de gamle controllere med i købet ( ikke at jeg ved hvad jeg skal bruge den til :-/ )

Endnu engang tak for råd og vejledning!

IMG_5209.jpg

IMG_5211.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok