Lennarth Smed Skrevet December 22, 2008 Rapporter Share Skrevet December 22, 2008 Som overskriften skriver, kan det lade sig gøre?Det jeg gerne vil er at aktivere en blok så hvis nogle bestemte PIR bliver aktiveret resultere det i at hele huset blinker.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas H. Kristensen Besvaret December 23, 2008 Rapporter Share Besvaret December 23, 2008 Jeg kan ikke helt se hvordan overskriften i dit indlæg hænger sammen med dit ønske? FB 6.2.01.b. har en blinke udgang til alt hvad du vil blinke med... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lennarth Smed Besvaret December 23, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 23, 2008 men udgangene skal først give blink når der bliver aktiveret med sluk alt knappen... men jeg har selv lavet en FB som tilkommer mit ønske.. god jul Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikis Besvaret December 23, 2008 Rapporter Share Besvaret December 23, 2008 Det lyder som en smart og billig alarm funktion, det skal nok fange naboernes blik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lennarth Smed Besvaret December 27, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 27, 2008 Mortensen skrev:Det lyder som en smart og billig alarm funktion, det skal nok fange naboernes blikOg samtidig her jeg givet min nabo et trådløs tryk så han kan resettet hele huset igen... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas H. Kristensen Besvaret December 27, 2008 Rapporter Share Besvaret December 27, 2008 Er det ikke billigere med en email-afstilling til naboen? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Rasmus Thomsen Besvaret December 30, 2008 Rapporter Share Besvaret December 30, 2008 Hej, Kan jeg få en kopi af denne FB? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lennarth Smed Besvaret December 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 30, 2008 IHCastrup skrev:Hej, Kan jeg få en kopi af denne FB?Her den..Den er lavet så den også virker som alm. PIR blok, dvs. hvis du er hjemme så giver den lys i et vist antal minutter.Der er sat en tæller på som registere hvormange gange PIR har været aktiv i løbet af et helt år (dog kun i alarm tilstand), den nulstiller selv ellers kan det gøres via service view.7-ed97fbb02cc0b836c56e76ab2b51ca20.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lennarth Smed Besvaret January 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 8, 2009 [file name=Alarm.zip size=2884]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Alarm.zip[/file] Så har jeg lavet den FB færdig som tidligere beskrevet.En kort beskrivelse følger her:Skum skal være on og virker kun hvis skum er installeret før PIR virker.Når Alarm = OFF lyser går Udgang lys = ONNår Alarm = ON Blinker Udgang blinkTælleren tæller hver gang PIR = ON når Alarm = ON men fryses i 5 min med mindre Alarm tilstand går OFF i mellem tiden.Tælleren 0 stiller ved årsskiftet. Den gemmer værdien gennem året så man kan se hvormange gang den har været aktiv i Alarm tilstand.Man skal dog være opmærksom på at der kan ikke være to ens udgange på både udgang lys og udgang blink, så hvis der nogen som kan løse dette er de velkommen til at ændre i FB'en.Hvis der ellers er fejl i den så skrive ligen PM til mig igennem ihc-user.dkAlarm.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomasbl Besvaret January 8, 2009 Rapporter Share Besvaret January 8, 2009 Smed skrev:[file name=Alarm.zip size=2884]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Alarm.zip[/file] Så har jeg lavet den FB færdig som tidligere beskrevet.En kort beskrivelse følger her:Skum skal være on og virker kun hvis skum er installeret før PIR virker.Når Alarm = OFF lyser går Udgang lys = ONNår Alarm = ON Blinker Udgang blinkTælleren tæller hver gang PIR = ON når Alarm = ON men fryses i 5 min med mindre Alarm tilstand går OFF i mellem tiden.Tælleren 0 stiller ved årsskiftet. Den gemmer værdien gennem året så man kan se hvormange gang den har været aktiv i Alarm tilstand.Man skal dog være opmærksom på at der kan ikke være to ens udgange på både udgang lys og udgang blink, så hvis der nogen som kan løse dette er de velkommen til at ændre i FB'en.Hvis der ellers er fejl i den så skrive ligen PM til mig igennem ihc-user.dkjeg har smidt den op i download sektionen..håber det er OK med dig Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lennarth Smed Besvaret January 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 8, 2009 Hej thomasbldet er helt i orden med mig, jeg har dog fundet et par små fejl i den FB du har lagt i DLDen har jeg rettet i v2 så hvis du kan bytte dem ud skulle det være rent fryd for ihc-uders [file name=Alarm_v2.zip size=2939]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Alarm_v2.zip[/file]Alarm_v2.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomasbl Besvaret January 8, 2009 Rapporter Share Besvaret January 8, 2009 jeg vil forsøge.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas H. Kristensen Besvaret January 9, 2009 Rapporter Share Besvaret January 9, 2009 Kan du ikke lige skrive hvad formål den kan bruges til? F.eks i forhold til 6.2.01.b. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lennarth Smed Besvaret January 9, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 9, 2009 THK skrev:Kan du ikke lige skrive hvad formål den kan bruges til? F.eks i forhold til 6.2.01.b.For det første kan sku ikke overskue FB 6.2.01.b. For det andet skal 6.2.01.b. ikke være tilkoblet et kodetastatur og diverse andre alarm dele?Den FB jeg har lavet har to funktioner.Når "Alarm on = ON" typisk fra en sluk alt funktion aktiveres går Alarm = ON i FB'en og Indgang PIR aktivere indgang blink i x antal min.Når "Alarm off = ON" typisk fra en tænd alt funktion bliver Alarm = ON i FB'en inaktiv og indgang PIR aktivere istedet udgang lys i x antal min.Når jeg kommer hjem igen trykker jeg på tænd alt og alarm = OFF og PIR virker som alm. PIR Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Lennarth Smed
Som overskriften skriver, kan det lade sig gøre?Det jeg gerne vil er at aktivere en blok så hvis nogle bestemte PIR bliver aktiveret resultere det i at hele huset blinker..
Link til kommentar
Del på andre sites
13 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.