Alt virkede da jeg fik skiftet controller - på når der var en stikkontakt der ikke var korrekt knyttet op - hvilket jeg fik løst. Men jeg har ét problem jeg simpelthen ikke kan gennemskue.
I Lokationen "Kontoret" har jeg Lampeudtag (Ved køkken - er også tilsluttet udgang 7.05). Jeg kan fik tænde og slukke lampeudtaget på Input i "Lille stue - ved værelse". Udgangen skifter fint status i ScrenView fra ON og OFF hver gang jeg trykker på trykstedet.
Men hvis Lampestedet er ON og jeg stykker på et andet tryksted - fx. "Køkken ved entre øverst" så slukker lyset på kontoret. Udgangen står stadig ON i ScreenView men lyset er slukket. Når jeg vil genaktivere lyset i kontoret skal jeg trykke 2 gange på trykstedet der skal tænde kontorlyset. Første gang får status på OFF (selv om lyset er OFF) og derefter ved 2 tryk tænder lyset.
Kan simpelhen ikke gennemskue fejlen som er den eneste ikke bevidste fejl - så vidt jeg ved.
Jeg har lagt mit program ved - og håber nogle kan gennemskue hvorfor det går galt. Kan måske uden jeg ved det - være fordi samme udtag er programmeret 2 steder.
Håber så meget nogle kan hjælpe - da jeg sidder i mørke, hver gang nogle aktivere et tryksted i huset). :-(
Spørgsmål
Peter Holm Larsen
Alt virkede da jeg fik skiftet controller - på når der var en stikkontakt der ikke var korrekt knyttet op - hvilket jeg fik løst. Men jeg har ét problem jeg simpelthen ikke kan gennemskue.
I Lokationen "Kontoret" har jeg Lampeudtag (Ved køkken - er også tilsluttet udgang 7.05). Jeg kan fik tænde og slukke lampeudtaget på Input i "Lille stue - ved værelse". Udgangen skifter fint status i ScrenView fra ON og OFF hver gang jeg trykker på trykstedet.
Men hvis Lampestedet er ON og jeg stykker på et andet tryksted - fx. "Køkken ved entre øverst" så slukker lyset på kontoret. Udgangen står stadig ON i ScreenView men lyset er slukket. Når jeg vil genaktivere lyset i kontoret skal jeg trykke 2 gange på trykstedet der skal tænde kontorlyset. Første gang får status på OFF (selv om lyset er OFF) og derefter ved 2 tryk tænder lyset.
Kan simpelhen ikke gennemskue fejlen som er den eneste ikke bevidste fejl - så vidt jeg ved.
Jeg har lagt mit program ved - og håber nogle kan gennemskue hvorfor det går galt. Kan måske uden jeg ved det - være fordi samme udtag er programmeret 2 steder.
Håber så meget nogle kan hjælpe - da jeg sidder i mørke, hver gang nogle aktivere et tryksted i huset). :-(
IHC revideret 11-05-2018 med fejl.vis
Link til kommentar
Del på andre sites
6 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.