Hop til indhold
  • 0

Vis indgange og udgange


Peter Holm Larsen
 Share

Spørgsmål

Var der nogle der have det VIS program, der gjorde man let kunne se status på INDGANGE og UDGANGE på controlleren?

Årsag jeg har fået skiftet min IHC Term ud nu med VIsual 3 - og der er 1 lampe der lyser hele tiden og ikke kan slukke. Synes jeg har slukket alle udgange - men der må være én udgang der stadig står på ON, som er programmeret forkert. 

 

Og iøvrigt også rart, at kunne se, hvilke ind og udgange der er hhv ON eller OFF.

Link til kommentar
Del på andre sites

12 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Du har selvfølgelig checket at du ikke har misset at program en port. Hvis en udgang tidligere har været programeret til at være ON, og sat til at huske tilstand, vil den fortsat være ON hvis du lægger et nyt program i controlleren, hvor den ikke er programeret, eller hvis du udskifter controlleren med en ny, da tilstanden ligger i I/O modulet.

Check udgangs oversigten i IHC visual rapporterne med hvad du fysisk har monteret på de enkelte udgange.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
6 timer siden, Peter Holm Larsen skrev:

Kan du sende link - ved ikke hvor?

Prøv med lk.dk og se dig om, mon ikke du skal kikke efter noget med IHC.

Du har nu været med så længe at jeg forventer at du har været på deres hjemmeside flere gange, og har oprettet en bruger. Hvis ikke, så er det på høje tid.

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 timer siden, Lars Jacobsen skrev:

Du er klar over der er noget der hedder Serviceview ?

Det nemmeste er da nok bare at benytte det og så se hvilke udgange (i venstre side på produkterne) der er ON. 

Du kunne jo også have en udgang der var fast kablet og ikke var inde over en IHC udgang eller koblet parallelt med noget anden.

 

Men kræver det ikke du åbner alle produkterne i venstre side - en for en?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jo, men så har du også muligheden for at kvalitetsikre din dokumentation. Som jeg også går ud fra du har checket. Specielt bør du være opmærksom på at en udgang kun er konfigureret een (1) gang ellers kan controlleren blive ustabil. Det er knap så vigtig med en indgange/tryk da nogle har for vane at "parallel koble" disse. Det virker normalt også da man sjældent trykker på 2 tryk samtidig.

Igen der er ikke en komplet "standard" oversigt der viser de fysiske moduler eller deres tilstand. Der var muligvis en sådan i den gamle TermIHC, men det findes altså ike i Visual.

Der findes dog en "test" program der er beregnet til at identificere ind/udgange på en insttalation hvis ikke dokumentatione er i orden. Den har vi henvist til i anden tråd og mener også den ligger i download sektionen.

Alternativ var der vist et hit fra Bjarne med at lave nogle "dummy" udgange så man altid kunne se status.

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
14 timer siden, Lars Jacobsen skrev:

Jo, men så har du også muligheden for at kvalitetsikre din dokumentation. Som jeg også går ud fra du har checket. Specielt bør du være opmærksom på at en udgang kun er konfigureret een (1) gang ellers kan controlleren blive ustabil. Det er knap så vigtig med en indgange/tryk da nogle har for vane at "parallel koble" disse. Det virker normalt også da man sjældent trykker på 2 tryk samtidig.

Igen der er ikke en komplet "standard" oversigt der viser de fysiske moduler eller deres tilstand. Der var muligvis en sådan i den gamle TermIHC, men det findes altså ike i Visual.

Der findes dog en "test" program der er beregnet til at identificere ind/udgange på en insttalation hvis ikke dokumentatione er i orden. Den har vi henvist til i anden tråd og mener også den ligger i download sektionen.

Alternativ var der vist et hit fra Bjarne med at lave nogle "dummy" udgange så man altid kunne se status.

 

Har været inde og finde testprogrammet - men linket virker ikke :-( 

http://www.lk.dk/download/software/test_program til ind og udgange_juni2006.vis

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På 6/5/2018 at 14:28 , Lars Jacobsen skrev:

Fandt fejlen. Den fysiske konvertering fra TERM IHC til Visual 3 gik bedre end forventet. Hele programmeringen på nær en udgang fungerede helt som det skulle - er lidt imponeret over at næsten alle 128 ind- og udgange var konverteret korrekt. 

Men også overrasket at det kun tog elektrikerne 17 minutter at afmontere IHC Term og opsætte Visual Controlleren - og kun så længe fordi input 16 modulet havde forkorte ledninger efter controlleren havde flyttet indgang 15-16 øverst - og han måtte ud i bilen og hente en afdækningsplade da den nye kun fylder 3 moduler. 

 

O

På 6/5/2018 at 14:28 , Lars Jacobsen skrev:

 

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok