Lasse Fugmann Kristensen Skrevet March 29, 2018 Rapporter Share Skrevet March 29, 2018 Hej, Jeg prøver at benytte FB1.1.02G Puls (Tænd/sluk Alt) til flg.: Vedr "langt tryk" på knap ved seng, skal alt lys slukke. Alt Lys består af 15 Wireless dæmpere og 6 kip. Jeg har trukket udgangen "puls" til Dæmperne De 3 kip slukker fint, men Dæmpere dæmper blot en smule. Umiddelbart virker det som om pulsen er "for lang", men kan det passe? Skal jeg bruge en anden blok? (ville gerne have smidt et snap fra min Visual, men kan ikke få lov at uploade på siden). Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret March 29, 2018 Rapporter Share Besvaret March 29, 2018 Uanset hvad du bruger, bør du føre din "sluk" puls til dine funktionsblokke, ikke til dine produkter. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Lasse Fugmann Kristensen
Hej,
Jeg prøver at benytte FB1.1.02G Puls (Tænd/sluk Alt) til flg.:
Vedr "langt tryk" på knap ved seng, skal alt lys slukke.
Alt Lys består af 15 Wireless dæmpere og 6 kip. Jeg har trukket udgangen "puls" til Dæmperne
De 3 kip slukker fint, men Dæmpere dæmper blot en smule.
Umiddelbart virker det som om pulsen er "for lang", men kan det passe?
Skal jeg bruge en anden blok?
(ville gerne have smidt et snap fra min Visual, men kan ikke få lov at uploade på siden).
Link til kommentar
Del på andre sites
1 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.