Jeg har et gammelt IHC system (et der styres via dos med ihc term softwaren).
Nå, men mit problem er at vi har haft en løs stik kontakt - og i forbindelse med noget støvsugning er konen kommet til at hive lidt for hårdt, så der kom en lille "flamme" og stikkontakten døde. Det har så resulteret i anden side af væggen, hvor jeg har 4 indgange til styrring af diverse lys, hvoraf den ene slet ikke gider tænde. Alle sikringer osv er på plads, men lige den indgang og en udgang fungerer absolut ikke. Jeg tænker der er noget der er brændt af, men hvordan får det jeg til at fungere igen?
Jeg har dobbelttjekket at det ikke er indgangen der fejler (ved at omprofe til anden indgang), men at problemet er på selve udgangen.
Spørgsmål
Sivasli_
Hej,
Jeg har et gammelt IHC system (et der styres via dos med ihc term softwaren).
Nå, men mit problem er at vi har haft en løs stik kontakt - og i forbindelse med noget støvsugning er konen kommet til at hive lidt for hårdt, så der kom en lille "flamme" og stikkontakten døde. Det har så resulteret i anden side af væggen, hvor jeg har 4 indgange til styrring af diverse lys, hvoraf den ene slet ikke gider tænde. Alle sikringer osv er på plads, men lige den indgang og en udgang fungerer absolut ikke. Jeg tænker der er noget der er brændt af, men hvordan får det jeg til at fungere igen?
Jeg har dobbelttjekket at det ikke er indgangen der fejler (ved at omprofe til anden indgang), men at problemet er på selve udgangen.
Hjælp taaaaak :-)
Link til kommentar
Del på andre sites
2 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.