Hop til indhold
  • 0

Forskel på input 24/24 og 24/3


PaianDK
 Share

Spørgsmål

hej

Jeg har købt lux/temp måleren. Jeg tilsluttede den så et input 24/24 modul og fik pludselig lange svartider på bla mine tryk
Problemet opstår når datalinien tilsluttes..
Jeg er klar over at lux/temp måleren sender "mange" data.
I dokumentationen står der så at den skal tilsluttes en 24/3.

Hvad er forskellen på et input 24/24 og 24/3 modul.
Vil det løse problemet at tilslutte den et 24/3 modul.

Hilsen Lars
 

Link til kommentar
Del på andre sites

10 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
2 timer siden, PaianDK skrev:

hej

Jeg har købt lux/temp måleren. Jeg tilsluttede den så et input 24/24 modul og fik pludselig lange svartider på bla mine tryk
Problemet opstår når datalinien tilsluttes..
Jeg er klar over at lux/temp måleren sender "mange" data.
I dokumentationen står der så at den skal tilsluttes en 24/3.

Hvad er forskellen på et input 24/24 og 24/3 modul.
Vil det løse problemet at tilslutte den et 24/3 modul.

Hilsen Lars
 

Har du programmeret det?
Hvis ja, så

1. Hiv dit program ud (eller lav backup af det). 
2. Smid et tomt program ind i in controlleren.
3. Smid dit rigtige program ind i controlleren.

Det vil sandsynligvis løse problemet med lange svartider. 
Det skete også for mig i forbindelse med temperaturfølere. Henning adviserede løsningen, og alle problemer forsvandt derefter.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Kandersen skrev:

Har du programmeret det?
Hvis ja, så

1. Hiv dit program ud (eller lav backup af det). 
2. Smid et tomt program ind i in controlleren.
3. Smid dit rigtige program ind i controlleren.

Det vil sandsynligvis løse problemet med lange svartider. 
Det skete også for mig i forbindelse med temperaturfølere. Henning adviserede løsningen, og alle problemer forsvandt derefter.

Nej jeg har ikke kodet den i visual.  Det er lige så snart jeg kabler den at tryk bliver langsomme. 

Skulle måske prøve det. ?

Hilsen Lars 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det sker som Ulle nævner, når den fysiske BIT-enhed ikke er linket med et produktet i Visual. Controlleren bliver "bombarderet" med pulser fra sensoren og det optager dens CPU-tid så den reagerer langsommere på alt det andet den skal lave.

Så husk altid at konfigurer indgangen inden du tilslutter den fysisk.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På ‎15‎-‎01‎-‎2018 at 22:16 , Bjarne Sørensen skrev:

Det sker som Ulle nævner, når den fysiske BIT-enhed ikke er linket med et produktet i Visual. Controlleren bliver "bombarderet" med pulser fra sensoren og det optager dens CPU-tid så den reagerer langsommere på alt det andet den skal lave.

Så husk altid at konfigurer indgangen inden du tilslutter den fysisk.

Det skriver jeg mig lige bag øret til næste gang. :)

 

Lars

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På 15/1/2018 at 13:29 , PaianDK skrev:

hej

Jeg har købt lux/temp måleren. Jeg tilsluttede den så et input 24/24 modul og fik pludselig lange svartider på bla mine tryk
Problemet opstår når datalinien tilsluttes..
Jeg er klar over at lux/temp måleren sender "mange" data.
I dokumentationen står der så at den skal tilsluttes en 24/3.

Hvad er forskellen på et input 24/24 og 24/3 modul.
Vil det løse problemet at tilslutte den et 24/3 modul.

Hilsen Lars
 

Men ingen svarede på hvad forskellen er på 24/24 og 24/3!

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
55 minutter siden, Lars1 skrev:

Ikke korrekt. 24/24 kan lever 24mA via indgangen, mens 24/3 kun kan lever 3mA. Begge aktiver indgangen ved et spændings fald på 1v såvidt jeg husker.

Da man indførte IHC sagde man at til betjeningstryk, termostater osv brugte man 24/24 af hensyn til at der går de 24mA når indgangen får 0V. Dermed undgås kontaktprel. 

Af hensyn til strømforbrug i en sluttet alarmkreds anbefaler man her at anvende 24/3.

Det er ikke forkert det du skriver, inputmodulet har også den egenskab, via en pull-up modstand på indgangen internt til +24V, at man via kun 2 ledninger kan strømforsyne feks en ihc pir. Dette kræver dog et 24/24 modul idet det kan levere 24mA ud. 

Peter : Du kan læse mere om inputmodulet  på side 16 her i manualen. Der står også en masse andre detaljer om systemets opbygning. 

ihc_manual_2011.pdf

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead