Hop til indhold
  • 0

Programmering af Sluk-alt - hvorledes bedst?


Peter Holm Larsen
 Share

Spørgsmål

Jeg har nu fået lavet en sluk alt FB hvor hvert rum i vores hus ud fra FB 1.1.2.0.f - og det virker nu fint.

Sådan rent strukturmæssigt har jeg som lokaliteter valgt at lave hvert rum som en lokalitet, hvilket jo er logisk. 

Nu har jeg lagt hver SLuk Alt FB ind under hver lokalitet. Men overvejede om det var mere praktisk at lave en lokalitet til at indeholde alle 10 sluk alt FB - så de ligger samlet, frem for at ligge spredt ud på hver lokalitet.

Hvad er jeres erfaring med hver der fungere bedst?

Link til kommentar
Del på andre sites

8 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Der er ikke et entydigt svar men LK har i tidernes morgen lavet et "standardhus" koncept med nogle specialtilassede eller udvidede funktionsblokke. Da varmestyring kom til ændrede man navnet og lidt på konceptet så det nu kaldes IHC bolig. Prøv at hente et projekt eller disse FB så får du lidt inspiration. Du kan jo sagtens hente flere programmer og arbejde med dem på PC'n helt uden at være forbundet til din controller.

Men tilbage til sluk alt og tryk. Her er LK's norm med udgangspunkt i et 4 tast tryk at de øverste tryk styrer loftslys i hver sin side af rummet (eller loftslys type som spots vs lampeudtag). Nederste venstre tryk primært til tænd sluk af styrede stikkontakter, og nederste højre til sluk alt. Her laver man det oftest sådan at kort tryk nøjes med at slukke rummet, og langt tryk er sluk alt i hele huset. Så kan man lave af arter med at der altid skal lagt tryk til sluk rum og ekstra langt tryk til slukalt (så ungerne ikke ved en fejl slukker alt) Eller man kan nøjes med at benytte funktionen i soveværelset og bryggerset/hoveddøren.

Så hver lokalitet (typisk rum) laves og styres isoleret. Er der noget der skal "override" så laver man en "fælles lokalitet". Benyttes også til alarm, varmestyring hustilstand og lign. Så tilbage til eksemplet fra før så forbindes sluk fra 4 tast tryket til en kort/lang FB i rummet. Udgang kort forbindes "lokalt" i rummet til sluk indgangen på rummet FB/FB'r. Udgang lang forbindes til en fælles sluk alt FB som så igen styrer alle de rum FB man ønsker.

Det er "bedst praktice", selvom andre kan have andre meninger :rolleyes: ;)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Peter Holm Larsen skrev:

Jeg har nu fået lavet en sluk alt FB hvor hvert rum i vores hus ud fra FB 1.1.2.0.f - og det virker nu fint.

Sådan rent strukturmæssigt har jeg som lokaliteter valgt at lave hvert rum som en lokalitet, hvilket jo er logisk. 

Nu har jeg lagt hver SLuk Alt FB ind under hver lokalitet. Men overvejede om det var mere praktisk at lave en lokalitet til at indeholde alle 10 sluk alt FB - så de ligger samlet, frem for at ligge spredt ud på hver lokalitet.

Hvad er jeres erfaring med hver der fungere bedst?

Jeg har personligt sluk alt under det pågældende rum. Så kender man tilhørsforhold. 

Det ville svare lidt til at du samlede alle spor i en gruppe og stikkontakter i en gruppe. Så skal du enten navngive de respektive fb'er eller klikke ind for, at se hvad de styre.

Når de ligger under lokation/rum, så ved du den hører til der.

Jeg har så også valgt at lave en lokation som hedder Bolig master. Der har jeg farvel, godnat og nat styring. Det er fordi de styre alle fb'er fra flere lokationer

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Lars Jacobsen skrev:

Der er ikke et entydigt svar men LK har i tidernes morgen lavet et "standardhus" koncept med nogle specialtilassede eller udvidede funktionsblokke. Da varmestyring kom til ændrede man navnet og lidt på konceptet så det nu kaldes IHC bolig. Prøv at hente et projekt eller disse FB så får du lidt inspiration. Du kan jo sagtens hente flere programmer og arbejde med dem på PC'n helt uden at være forbundet til din controller.

Men tilbage til sluk alt og tryk. Her er LK's norm med udgangspunkt i et 4 tast tryk at de øverste tryk styrer loftslys i hver sin side af rummet (eller loftslys type som spots vs lampeudtag). Nederste venstre tryk primært til tænd sluk af styrede stikkontakter, og nederste højre til sluk alt. Her laver man det oftest sådan at kort tryk nøjes med at slukke rummet, og langt tryk er sluk alt i hele huset. Så kan man lave af arter med at der altid skal lagt tryk til sluk rum og ekstra langt tryk til slukalt (så ungerne ikke ved en fejl slukker alt) Eller man kan nøjes med at benytte funktionen i soveværelset og bryggerset/hoveddøren.

Så hver lokalitet (typisk rum) laves og styres isoleret. Er der noget der skal "override" så laver man en "fælles lokalitet". Benyttes også til alarm, varmestyring hustilstand og lign. Så tilbage til eksemplet fra før så forbindes sluk fra 4 tast tryket til en kort/lang FB i rummet. Udgang kort forbindes "lokalt" i rummet til sluk indgangen på rummet FB/FB'r. Udgang lang forbindes til en fælles sluk alt FB som så igen styrer alle de rum FB man ønsker.

Det er "bedst praktice", selvom andre kan have andre meninger :rolleyes: ;)

Hvor findes de eksempelfilr?

 

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.