Lasse Fugmann Kristensen Skrevet December 10, 2017 Rapporter Share Skrevet December 10, 2017 Hej, Jeg sidder og bøvler med at lave varmetabsberegning på min Hager FWB64 IHC tavle, men kan ikke få hul på opgaven. . Har prøvet med SEE Electrical Building og PCSChematic (DEMO version), men mangler komponenter etc., samt syntes det er noget komplekst. i de gode gamle dage, var der langt flere forskellige små programmer til dette, men det forefindes vidst ikke mere. Hvad har i andre gjort? Og hvordan? VH Lasse Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 10, 2017 Rapporter Share Besvaret December 10, 2017 2 timer siden, Lasse Fugmann Kristensen skrev: Hej, Jeg sidder og bøvler med at lave varmetabsberegning på min Hager FWB64 IHC tavle, men kan ikke få hul på opgaven. . Har prøvet med SEE Electrical Building og PCSChematic (DEMO version), men mangler komponenter etc., samt syntes det er noget komplekst. i de gode gamle dage, var der langt flere forskellige små programmer til dette, men det forefindes vidst ikke mere. Hvad har i andre gjort? Og hvordan? VH Lasse Nu er jeg ikke elektriker, men jeg fik fat i en computer med skole udgaven af Pcschematic, og der var en del komponenter som ikke var der. Men hvis du trykker på db, så ligger de faktisk i databasen og så kan du tage den der fra. Problemet med demo udgaven som du roder med, er at du max kan indsætte 6 komponenter. Alternativt henter du Multidim3 og når du så bruger Pcschematic, så kan du også der vælge en og så finde databasen inden i multidim og derved hente alle ihc komponenterne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 10, 2017 Rapporter Share Besvaret December 10, 2017 Skal lige tilføjes, at selvom jeg aldrig har prøvet det før, så var det faktisk ganske nemt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lasse Fugmann Kristensen Besvaret December 10, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 10, 2017 Tak. Købte du pc schematic til opgaven eller? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 10, 2017 Rapporter Share Besvaret December 10, 2017 18 minutter siden, Lasse Fugmann Kristensen skrev: Tak. Købte du pc schematic til opgaven eller? Nej. Det koster alt for meget. Min fætter læser til elektriker, så han havde en computer med skole udgaven på Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kasper Mikkelsen Besvaret December 12, 2017 Rapporter Share Besvaret December 12, 2017 I kan altså sagtens lave en komplet beregning i den gratis version der kan hentes på deres hjemmeside - PCSchematic - og så download database komponenterne for at få en opdateret version. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lasse Fugmann Kristensen Besvaret December 12, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 12, 2017 Hej Kasper. Jeg kan kun få lov at indsætte 6 elementer i deres demo version. Desværre. I skoleversionen kan man få lov at indsætte mange flere, men den har jeg ikke adgang til. Nogen forslag? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kasper Mikkelsen Besvaret December 12, 2017 Rapporter Share Besvaret December 12, 2017 Kan du ikke lave dem i den her version ? PCSchematic Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kasper Mikkelsen Besvaret December 12, 2017 Rapporter Share Besvaret December 12, 2017 eller evt udfylde denne - og sige du går på en teknisk skole ? - kunne jo være man tog et grundforløb ? Skoleversion Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lasse Fugmann Kristensen Besvaret December 12, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 12, 2017 Når jeg henter den første er den begrænset til 6 emner i panel builderen. Er der nogen der måske ligger inde med en skole version? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stickybit Besvaret August 1, 2019 Rapporter Share Besvaret August 1, 2019 Heysan Ved godt at denne er en ældre snak - men jeg er samme sted - og mangler et værktøj til varmetabsberegning, som primæssigt ligger et andet sted end PCSchematic/Automation. Panel Builder i førnævnte ser rigtig fin ud, men 10KKr for en Automation lisens .. puha .. det kan mit projekt ikke bære. Nogen der har fundet et alternativ? :-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stickybit Besvaret August 1, 2019 Rapporter Share Besvaret August 1, 2019 Imens vi venter på en bedre løsning .. har jeg lavet første udkast på en hjemmeskruet beregning. Dette er gjort ved at oversætte eksempel 3 på denne: http://studiecd.dk/EL2013/pdfs/12_tavler_varmetabsberegning/13_Tavler_13.pdf .. til et Excel regneark (vedhæftet). Det er ganske vist ikke nogen smuk raport, som den Automation returnerer .. men den regner dog rigtigt. Det jeg dog ikke forstår, er hvor de får effekttabet fra i de enkelte komponenter: Hvorfor 1,7 for 16A, 3P+N Hvorfor 2,59 for 10A, 1P+N Nogle med et bud på det? Varmetabsberegning.xlsx Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stickybit Besvaret August 1, 2019 Rapporter Share Besvaret August 1, 2019 hmm .. ved istedet at bruge værdier fra denne: https://www.lk.dk/globalassets/systembeskrivelser/pdf/maks_egeneffekt_lk_tavlekomp.pdf .. så giver det en lidt enklere beregning, som rammer ganske tæt. Varmetabsberegning_2.xlsx Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret August 2, 2019 Rapporter Share Besvaret August 2, 2019 Det er længe siden jeg sidst prøver, men der findes jo dette gamle program. Om det fortsat virke og kan dække dit behov ved jeg ikke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 RRS Besvaret January 18, 2020 Rapporter Share Besvaret January 18, 2020 På 1.8.2019 at 22:33 , Stickybit skrev: Imens vi venter på en bedre løsning .. har jeg lavet første udkast på en hjemmeskruet beregning. Dette er gjort ved at oversætte eksempel 3 på denne: http://studiecd.dk/EL2013/pdfs/12_tavler_varmetabsberegning/13_Tavler_13.pdf .. til et Excel regneark (vedhæftet). Det er ganske vist ikke nogen smuk raport, som den Automation returnerer .. men den regner dog rigtigt. Det jeg dog ikke forstår, er hvor de får effekttabet fra i de enkelte komponenter: Hvorfor 1,7 for 16A, 3P+N Hvorfor 2,59 for 10A, 1P+N Nogle med et bud på det? Varmetabsberegning.xlsxUnavailable De har aflæst komponenterne forkert, ligesom de glemmer at det er pr. pol, hvor N også skal regnes med. 16A, 3P+N skal være 7,7 W (1,93 W pr.pol) jf. afsnit 12, side 969, imens 10A, 1P+N skal være 2,8 W (1,4 W pr. pol). De blander tingene sammen. Eksempel 3 indeholder også en række andre fejl. Eks. HPFI: Den angiver de til 9,6 W, imens den fremgår med 12,8 W på side 971 i samme afsnit 12. De glemmer igen at regne N med. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Lasse Fugmann Kristensen
Hej,
Jeg sidder og bøvler med at lave varmetabsberegning på min Hager FWB64 IHC tavle, men kan ikke få hul på opgaven. .
Har prøvet med SEE Electrical Building og PCSChematic (DEMO version), men mangler komponenter etc., samt syntes det er noget komplekst.
i de gode gamle dage, var der langt flere forskellige små programmer til dette, men det forefindes vidst ikke mere.
Hvad har i andre gjort? Og hvordan?
VH Lasse
Link til kommentar
Del på andre sites
14 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.