FRBI Skrevet December 3, 2017 Rapporter Share Skrevet December 3, 2017 Hej. Jeg har monteret en kW måler til at måle forbrug på et varmelegeme. Den har SO udgang med 1000 pulser / kW Jeg kan ikke rigtigt på viewerèn til at vise samme resultat som selve måleren og det er forbundet korrekt. Men jeg kom til at tænke på om det har betydning hvilket 24V indput modul jeg bruger ? om det skal være 24V eller 24V/3 På forhånd tak Frank Birch Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret December 3, 2017 Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 24/3 modulet er nok det bedste. Men egentlig burde de begge virke. Firmware i din controller skal dog være 2.7.144 eller nyere. Før den kunne den netop misse nogle af de korte pulser. Hvis den slet ikke tæller kan du prøve at bytte +/- på S0 ledningen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 FRBI Besvaret December 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 Hej Lars. De to ledninger fra SO udgangen sidder rigtigt for jeg kan se i service view at signalet går ind, og skifter til on når der er puls. Led pæren på kW måleren blinker hurtigere end signalet der kommer ind i IHC, og samlet kW på modulet forøges også hurtigere end i viewer delen som jeg har sat op med en blok, faktisk lavet af dig som jeg bruger til mine solpaneler også, og her virker det fint, både med dag, uge måned og totalt. Så den nye måler er sat op på samme måde men det er som om at det ikke er alle impulserne der blive opfanget ?? mvh Frank Birch Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 3, 2017 Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 Hvilken en måler er det? Jeg havde præcis samme fejl med en fra Biltema. Pulserne kan være for korte i længde eller for kort pause mellem dem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 FRBI Besvaret December 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 Hej Bjarne. den er lige netop fra Biltema de andre jeg har er Carlo gavassi em10, så du mener det er den der giver problemet ? Fejl i den jeg har eller bare generelt dem fra Biltema ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret December 3, 2017 Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 Kunne være interesant at få koblet et oscilloscop på S0 udgangen fra Biltema måleren, for at se om den opfører sig normalt og efter spec. mht puls/pause. Noget kunne tyde på tiden er for kort på enten puls eller pause, siden IHC "misser" pulserne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 3, 2017 Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 5 timer siden, FRBI skrev: Hej Bjarne. den er lige netop fra Biltema de andre jeg har er Carlo gavassi em10, så du mener det er den der giver problemet ? Fejl i den jeg har eller bare generelt dem fra Biltema ? Den er noget lor* Jeg bruger den til min afkorter nu istedet for, hvor pulsudgangen trigger en timer der starter støvsugeren. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 3, 2017 Rapporter Share Besvaret December 3, 2017 45 minutter siden, Lars Jacobsen skrev: Kunne være interesant at få koblet et oscilloscop på S0 udgangen fra Biltema måleren, for at se om den opfører sig normalt og efter spec. mht puls/pause. Noget kunne tyde på tiden er for kort på enten puls eller pause, siden IHC "misser" pulserne. Jeg er ved at skal have skaffet mig et scope, helst bærbart for jeg har noget bøvl med en gulvfølerer der ikke er sjov at skulle skifte, så måler jeg gerne og smider et billede. Men jeg mener at have læst at dens timinger lå udenfor det ihc'en godtager. De 5x Carlo Gavassi jeg har måler også klippestabilt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
FRBI
Hej.
Jeg har monteret en kW måler til at måle forbrug på et varmelegeme.
Den har SO udgang med 1000 pulser / kW
Jeg kan ikke rigtigt på viewerèn til at vise samme resultat som selve måleren og det er forbundet korrekt.
Men jeg kom til at tænke på om det har betydning hvilket 24V indput modul jeg bruger ? om det skal være 24V eller 24V/3
På forhånd tak
Frank Birch