LED Driver - Pærer blinker


Thomas Pedersen
 Share

Spørgsmål

Har en LED Driver sat på en LK 400/8 Output Data udgang.

Nu er pærerne begyndt at blinke én gang hver 10. sek. når lyset er "slukket"

Når lyset er tændt, er alt som det skal være.

Har forsøgt med en ny LED Driver, men det er samme resultat.

Har prøvet en anden udgang på samme Output modul og en anden udgang på et andet Output modul. Igen samme resultat.

Har I nogen bud på, hvad der kan være galt?

Link til kommentar
Del på andre sites

Recommended Posts

  • 0
4 timer siden, Kandersen skrev:

Lars1 - Modvirker de ikke kun hinanden, hvis de er parsnoet? (hvilket installationskabel mig bekendt ikke er). 

Hvorvidt denne induktive spænding er kraftig nok til at få en LED til at lyse kraftigt/svagt/blinke, det er vel i bund og grund alt afhængig af, hvordan LED pæren/elektronikken i LED pæren er bygget?

Nej. Kapasitive og induktive belastninger er ude af fase i hver sin retning. Når den ene trækker op, trækker den anden så at sige ned.

Par snoeningen gør kun kablerne mindre følsomme over for udefra kommende støj. Den har ikke den store indvirkning på den induktive indstråling og kapasitive afledning.

Det skal godt nok være en MEGET følsom LED og nogle MEGET lange kabler for at du kan få LED'en til at blinke. Den effekt som bliver induceret/afladt mellem lederne er sjældent nok til at den f.eks. vil kunne koble et HPFI relæ.

Hvis man vil vide noget om strøm, induktion, kapasitiv afladning etc. skal man tale med disse folk. https://www.cp-institute.de/ Jeg var på et 1 uges kursus hos dem for snart 10 år siden. Kurset var alene om korrekt power distribution i et moderne Tier 3 og 4 datacenter.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 timer siden, Lars1 skrev:

Par snoeningen gør kun kablerne mindre følsomme over for udefra kommende støj. Den har ikke den store indvirkning på den induktive indstråling og kapasitive afledning.

Hmm synes nu bestemt jeg læste noget om det, tror endda det var fra LK i forbindelse med årsagen til hvorfor man skal parsnoe datalinje ledningerne fra controller til moduler. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
9 minutter siden, Kandersen skrev:

Hmm synes nu bestemt jeg læste noget om det, tror endda det var fra LK i forbindelse med årsagen til hvorfor man skal parsnoe datalinje ledningerne fra controller til moduler. 

Det lyder fuldstændig ulogisk, af den simple årsag at induktionen er afhængig af strøm som løber i lederen, mens kapaciteten er afhængig af spændingen. Begge er derudover afhængig af længden. Eftersom dataledningerne leder meget svage strømme ved en meget lav spænding og generelt er meget korte, er der minimal med induktion og kapasitiv afladning i dem. Tilgengæld har du masser af elektrisk støj i en gruppe tavle, hvilket gør parsnoningen vigtig.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok