230v modul virker ikke


Ronni W
 Share

Spørgsmål

Hejsa 

jeg har et 230v modul der kun virker en gang i mellem og det er flere udgange, kan det være andet end et defekt modul, modulet ca. 10 år gammelt ? Jeg er ikke elektriker. Hvis der evt. er en venlig sjæl omkring Holbæk, kunne jeg godt bruge lidt hjælp til div. i IHC anlægget. Mod betaling selvfølgelig. Venlig hilsen Ronni Witthøft mobil 40646842

Link til kommentar
Del på andre sites

25 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
1 minut siden, Ronni W skrev:

Hejsa 

jeg har et 230v modul der kun virker en gang i mellem og det er flere udgange, kan det være andet end et defekt modul, modulet ca. 10 år gammelt ? Jeg er ikke elektriker. Hvis der evt. er en venlig sjæl omkring Holbæk, kunne jeg godt bruge lidt hjælp til div. i IHC anlægget. Mod betaling selvfølgelig. Venlig hilsen Ronni Witthøft mobil 40646842

Jeg ville nok undersøge datalinie forbindelse, samt 24v forbindelse til den, hvis det er periodisk... det lyder mærkeligt at den virker nogle gange... det kan selvfølgelig være modulet, men ville først tjekke datalinie og 24v for løse forbindelser....

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 minutter siden, BrianPedersen skrev:

Jeg ville nok undersøge datalinie forbindelse, samt 24v forbindelse til den, hvis det er periodisk... det lyder mærkeligt at den virker nogle gange... det kan selvfølgelig være modulet, men ville først tjekke datalinie og 24v for løse forbindelser....

Jeg har tjekket for løse forbindelser uden held. Hvad kan jeg ellers måle ? Eller er det bare byt til nyt ? 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 minutter siden, Ronni W skrev:

Jeg har tjekket for løse forbindelser uden held. Hvad kan jeg ellers måle ? Eller er det bare byt til nyt ? 

Du kan ikke rigtigt måle på noget, selvfølgelig tjekke om der er 24V på modulet når det ikke virker, dataledningen kan du ikke måle på....

Er din 0V og dataledning sloet sammen? det er før set at det har givet lidt problemer ed støj... 

Når den ikke virker, er det så alt hvad der er tilkoblet til modulet der ikke virker, eller er det kun nogle ting?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
15 minutter siden, BrianPedersen skrev:

Du kan ikke rigtigt måle på noget, selvfølgelig tjekke om der er 24V på modulet når det ikke virker, dataledningen kan du ikke måle på....

Er din 0V og dataledning sloet sammen? det er før set at det har givet lidt problemer ed støj... 

Når den ikke virker, er det så alt hvad der er tilkoblet til modulet der ikke virker, eller er det kun nogle ting?

Det er gerne de samme udgange som driller. Nu kan jeg se at der ikke er lys i 12 og 24 V på backup batteriet hænger det sammen ?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 minutter siden, Ronni W skrev:

Det er gerne de samme udgange som driller. Nu kan jeg se at der ikke er lys i 12 og 24 V på backup batteriet hænger det sammen ?

Din backup modul kan være overbelastet, (eller døden nær) kan du måle 24V på output modulet nu når der ikke er lys i dit backup modul?

Tjek ledningsføringen, kommer 24V til dit output modul fra backup modulet?? hvis det er tilfældet, prøv at frakoble 24V ledningen fra dit output modul, sørg for at den ikke kan kortslutte til noget, og lig en midlertidig ledning fra dit output modul direkte til din transformer, (og der er 24v plus ledning vi snakker om)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
22 minutter siden, BrianPedersen skrev:

Du kan ikke rigtigt måle på noget, selvfølgelig tjekke om der er 24V på modulet når det ikke virker, dataledningen kan du ikke måle på....

Er din 0V og dataledning sloet sammen? det er før set at det har givet lidt problemer ed støj... 

Når den ikke virker, er det så alt hvad der er tilkoblet til modulet der ikke virker, eller er det kun nogle ting?

Jeg har kun 12v på hvis jeg måler fra 0v og 24v

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
6 minutter siden, BrianPedersen skrev:

Din backup modul kan være overbelastet, (eller døden nær) kan du måle 24V på output modulet nu når der ikke er lys i dit backup modul?

Tjek ledningsføringen, kommer 24V til dit output modul fra backup modulet?? hvis det er tilfældet, prøv at frakoble 24V ledningen fra dit output modul, sørg for at den ikke kan kortslutte til noget, og lig en midlertidig ledning fra dit output modul direkte til din transformer, (og der er 24v plus ledning vi snakker om)

Der er kun 12v

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 minutter siden, Ronni W skrev:

Der er kun 12v

Hvis du har 12V på din Output 230 mellem 0V og 24V klemmen så er det noget galt, med strømforsyningen til modulet.... 

Det er lidt svært at sidde og guide, når man ikke kender tavlen, og når du ikke er elektriker, men du skal finde ud af om dit output 230 er strømforsynet via det backup modul, der skal være 24V på din output 230, og grunden hertil skal findes, når du siger at der ikke er lys i dit backup modul kunne jeg mistænke den, men jeg har også været udsat for at et backup modul blev overbelastet, hvis den har meget den skal levere strøm til, jo flere relæ udgange der er trukket i diverse output moduler, jo mere strøm skal backup modulet levere... for lige at udelukket din hoved strømforsyning, kan du så måle 24V på den??

Hvis ja.. så ville jeg prøve at frakoble 24V på output modulet du har problemer med, og ligge en ny ledning fra output modul til strømforsyning, og prøve til med det i et par dage, og se om ikke problemet er løst... Hvis du har mulighed for at tage et godt billede af tavlen og ligge ind, kan det måske være en hjælp til at se hvad vi snakker om

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
2 minutter siden, BrianPedersen skrev:

Hvis du har 12V på din Output 230 mellem 0V og 24V klemmen så er det noget galt, med strømforsyningen til modulet.... 

Det er lidt svært at sidde og guide, når man ikke kender tavlen, og når du ikke er elektriker, men du skal finde ud af om dit output 230 er strømforsynet via det backup modul, der skal være 24V på din output 230, og grunden hertil skal findes, når du siger at der ikke er lys i dit backup modul kunne jeg mistænke den, men jeg har også været udsat for at et backup modul blev overbelastet, hvis den har meget den skal levere strøm til, jo flere relæ udgange der er trukket i diverse output moduler, jo mere strøm skal backup modulet levere... for lige at udelukket din hoved strømforsyning, kan du så måle 24V på den??

Hvis ja.. så ville jeg prøve at frakoble 24V på output modulet du har problemer med, og ligge en ny ledning fra output modul til strømforsyning, og prøve til med det i et par dage, og se om ikke problemet er løst... Hvis du har mulighed for at tage et godt billede af tavlen og ligge ind, kan det måske være en hjælp til at se hvad vi snakker om

Jeg kan ikke måle 24v nogen steder, prøver med et andet multimeter i morgen. Kan heller ikke måle noget på backup batteriet.

706AB7F8-B4AA-4E59-A289-AF30BDBA71E0.jpeg

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Dit batteri er fra 06.... det skal helt sikkert skiftes... men om det har indflydelse på at 24V output ikke virker på backupmodulet, det er jeg i tvivl om... hvad hvis du hiver batteri skoen af plus på batteriet, kommer der så liv i det igen??

Man plejer at sige at sådan et batteri et en levetid på 3 år... i AIA anlæg hvor vi bruger samme type batterier, dog med lidt flere ampere skiftes de oftest ved 3 år, da de da ikke kan levere strøm nok mere i at AIA anlægget kan overholde kravene... og på AIA anlæg hvor der ikke laves service, ser jeg en meget blandet alder af batterier, men et batteri er er over 11år gammel, så har den sgu gjort det godt...  den rasler garanteret hvis du tager den ud og ryster den... 

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 minutter siden, BrianPedersen skrev:

Dit batteri er fra 06.... det skal helt sikkert skiftes... men om det har indflydelse på at 24V output ikke virker på backupmodulet, det er jeg i tvivl om... hvad hvis du hiver batteri skoen af plus på batteriet, kommer der så liv i det igen??

Man plejer at sige at sådan et batteri et en levetid på 3 år... i AIA anlæg hvor vi bruger samme type batterier, dog med lidt flere ampere skiftes de oftest ved 3 år, da de da ikke kan levere strøm nok mere i at AIA anlægget kan overholde kravene... og på AIA anlæg hvor der ikke laves service, ser jeg en meget blandet alder af batterier, men et batteri er er over 11år gammel, så har den sgu gjort det godt...  den rasler garanteret hvis du tager den ud og ryster den... 

 

Hvad vis jeg tager pulsen af og tager strømmen til IHC for at nulstille det og ikke tilslutter batteriet igen

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
Lige nu, BrianPedersen skrev:

Ja, den er helt død.. du kan godt prøve at fjerne batteriet og tage strømme og tænde igen... Så ville jeg syntes at backup modulet skulle lukke 24V igennem, men ved ikke om de har lavet en finesse der gør at der skal være batteri på...

Det er prøvet nu og der er ikke lys i backup modulet, hverken 12 eller 24 V finder et nyt batteri i morgen så tager jeg den der fra.

hvis ikke det hjælper med nyt batteri, er det så backup modulet eller strømforsyningen ?

image.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

jeg læser lige i LK´s vejledning til backup modulet at de skriver følgende:

Backupmodulet må kun tilsluttes 72W strømforsyning.
Modulet er beskyttet mod skader som følge af:
- Overbelastning
- Fejlpolarisering af akkumulatortilslutningen, men akkumulatoren skal polariseres rigtigt

for at fungere.

Så jeg tror den kan se at der ikke er batteri på, så den ikke vil åbne...

der står også i vejledningen af batteriet skal skifte efter 5 års drift... ;)

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Og hvis jeg så lige skal kommenterer yderligere, så har den elektriker der har monteret det engang i 06 ikke læst vejledningen.. den label der sidder på batteriet skal sættes uden på tavlen, så du som forbruger, (og som ikke må åbne tavlen) kan se hvornår dit batteri er fra... 

Iøvrigt er der ingen grund til at du køber et "LK" batteri... så koster den bare det mere... køb et batteri med samme spec. så koster den sikkert kun det halve.. jeg er ret sikker på at de fleste online batteri pushere har sådan nogle..

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Prøv at tage al belastningen fra backup modulet, (dvs fjern ledningerne fra 12 og 24 volt). Mål så om modulet lægger 12 og 24 volt ud.
Der skal være 24 volt mellem klemme 03 og 04. Og 12volt mellem 03 og 05. 

Batteriet skal du under alle omstændigheder udskifte. Det holder normalt kun 5 år. Dit er 11 år. Men modulet bør lægge 12 og 24 volt ud, uden batteri. Hvis det ikke virker, så er mit bedste bud at backup modulet er defekt. 

En anden mulighed er, at din strømforsyningen 72watt måske er overbelastet. Det er umiddelbart svært at tyde ud af installationen, hvor meget der reelt trækker på den. Den kan også være defekt.  

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
18 timer siden, Kandersen skrev:

Prøv at tage al belastningen fra backup modulet, (dvs fjern ledningerne fra 12 og 24 volt). Mål så om modulet lægger 12 og 24 volt ud.
Der skal være 24 volt mellem klemme 03 og 04. Og 12volt mellem 03 og 05. 

Batteriet skal du under alle omstændigheder udskifte. Det holder normalt kun 5 år. Dit er 11 år. Men modulet bør lægge 12 og 24 volt ud, uden batteri. Hvis det ikke virker, så er mit bedste bud at backup modulet er defekt. 

En anden mulighed er, at din strømforsyningen 72watt måske er overbelastet. Det er umiddelbart svært at tyde ud af installationen, hvor meget der reelt trækker på den. Den kan også være defekt.  

Der er 15v mellem klemme 3 og 4 og 0v mellem 3 og 5

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
55 minutter siden, Ronni W skrev:

Min strømforsyning giver mellem 15 og 17,63v. Ved 17v virker det meste og ved 15 V så driller det hele. Prøver med en anden strømforsyning i morgen.

Jeg har ikke selv prøvet at måle min strømforsyning. Og der er muligvis også et tab, når den er belastet. Men 7-9 volt det lyder ikke helt rigtigt, synes jeg. Der er dog ingen tvivl om, at hvis din strømforsyning har problemer, så vil dit backup modul også have det. Jeg forstår dog ikke hvorfor du slet intet kan måle på 12 volt siden. 
Endnu mindre forstår jeg, at du startede ud med et 230volt modul som engang imellem ikke virker. Jeg ville have skudt på det meste af installationen burde have problemer. 

Hvis det er en lille hjælp for dig, så kan du fx se alarm diagrammet her. Der kan du nok nemmest se hvordan backup modul og resterende hænger sammen.
http://www1.lk.dk/katalog//vejledning/019d872621_01.pdf

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
16 timer siden, Kandersen skrev:

Jeg har ikke selv prøvet at måle min strømforsyning. Og der er muligvis også et tab, når den er belastet. Men 7-9 volt det lyder ikke helt rigtigt, synes jeg. Der er dog ingen tvivl om, at hvis din strømforsyning har problemer, så vil dit backup modul også have det. Jeg forstår dog ikke hvorfor du slet intet kan måle på 12 volt siden. 
Endnu mindre forstår jeg, at du startede ud med et 230volt modul som engang imellem ikke virker. Jeg ville have skudt på det meste af installationen burde have problemer. 

Hvis det er en lille hjælp for dig, så kan du fx se alarm diagrammet her. Der kan du nok nemmest se hvordan backup modul og resterende hænger sammen.
http://www1.lk.dk/katalog//vejledning/019d872621_01.pdf

 

Det viser sig også nu at de 230v udgange som jeg kan tænde og slukke for heller ikke virker. Jeg har en bekendt der har målt på sin strømforsyning og der er 24v ud også selvom anlægget er belastet. Men har lige fået det nye batteri og en låne strømforsyning så det bliver afprøvet når jeg kommer hjem.  

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok