Er mine Dimmer 400UNI monteret korrekt?


wilsky
 Share

Spørgsmål

Hej alle

Jeg er efter nogle år uden at pille ved min IHC installation, så småt begyndt igen (Grundet den nu døde IHCRemote app). Det har altid irriteret mig at vi aldrig har fået lavet en sluk alt funktion, så der er jeg begyndt at kigge på. Jeg er dog stødt ind i en udfordring med vores Dimmer 400UNI IHC/SA dæmpere som vi har 9 stk. monteret af. Jeg kan ikke få en ren sluk funktion til at virke på dem.

Jeg kan få dem til at virke med tænd/sluk via ét tryk forbundet til 1.2.02.b - "Touch (Tænd/Sluk regulér op/ned - 1 tast styring)".

Hvis jeg forbinder et tryk til "Sluk (1 tast styring)" sker der intet.

"Udgang for touch" har jeg forbundet til "Touch" på "UniDimmer touch" som er forbundet til en datalinie på et "Output 230/10" modul.
"Udgang for sluk" har jeg forbundet til "Sluk" som er forbundet til en datalinie på et "Output 24" modul .

Når jeg kigger ude i selve tavlen (se vedhæftede fotos), kan jeg se at det kun er klemme 2 som er forbundet i bunden af mine dæmpere. Men er dette godt nok (hvis man ikke vil bruge MEM1 eller MEM2), eller skal der også være en forbindelse på klemme 1 for at få klemme 2 til at virke?

Da ovenstående ikke virker, har jeg selvfølgelig heller ikke fået "sluk alt" til at virke med dem.

Jeg overvejer at få elektrikeren ud og forbinde MEM1 + MEM2 på dem, men skal jo så måske også have klemme 1 forbundet, hvis det er derfor klemme 2 ikke fungerer.

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh
Kristian

IMG_2859.jpg

IMG_2861.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

7 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
30 minutter siden, wilsky skrev:

Ja det med 230V touch, er også det jeg har kunne konstatere. :rolleyes: Er det normal praksis, eller bør man bruge klemme 1?

Det kommer an på hvad du har til rådighed. At lave touch (og sluk) på klemme 1 og 2, det kræver 2 x output 24V for hver dæmper du har/vil have det på. Og hvis du også skal have mem 1 og 2, så er det 2 x udgange mere. Så 4 udgange for én fuld monteret Uni400 dimmer.
Omvendt synes jeg det er noget "knald" at montere end UNi400 IHC/SA dimmer med 230V touch. Det virker, men det er den måde de gamle Uni400 dimmere blev monteret. Og så koster det jo et 230V output samtidig, hvilket er helt unødigt. 

Men igen, det kommer an på hvad du har til rådighed i installationen - Personligt ville jeg helt klart styre dem på 24volt siden. Da vi købte vores hus, der var den ene af de 14 Uni400 dimmere monteret sådan. Den blev lavet om med det samme. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Ok. Har overflod af 230v output i tavlen. Har p.t. 11 ledige fordelt på de 4 moduler der er monteret. Og det inkluderer ikke de 9 der er brugt til dimmers. 

Omvendt har jeg kun 7 ledige 24v output fordelt på de to moduler der er monteret. Så vil stå overfor udskiftning af 230v moduler med 24v moduler. Det er det vel ikke værd rent funktionsmæssigt blot for at bruge klemme 1 fremfor 230v klemmen?

Kan dimmer'ne egentlig dele 0v udgang på Output modulet? Der er jo kun 4 stk. per 8 24v output så vidt jeg kan se.

IMG_2848.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
21 minutter siden, wilsky skrev:

Ok. Har overflod af 230v output i tavlen. Har p.t. 11 ledige fordelt på de 4 moduler der er monteret. Og det inkluderer ikke de 9 der er brugt til dimmers. 

Omvendt har jeg kun 7 ledige 24v output fordelt på de to moduler der er monteret. Så vil stå overfor udskiftning af 230v moduler med 24v moduler. Det er det vel ikke værd rent funktionsmæssigt blot for at bruge klemme 1 fremfor 230v klemmen?

Næ det er jo helt op til, hvordan du vil have det og hvad du vil ofre. Men det er sandsynligvis årsagen til, at det er lavet sådan. 

 

22 minutter siden, wilsky skrev:

Kan dimmer'ne egentlig dele 0v udgang på Output modulet? Der er jo kun 4 stk. per 8 24v output så vidt jeg kan se.

Jeg har ikke gjort det. Men i princippet kan jeg ikke se noget teknisk galt i det. Det er i bund og grund samme 0volt der sidder på alle output modulerne, hvis de kommer fra samme 24volt strømforsyning. Men om LK har een eller anden form for adskillelse eller andet i selve modulet, det aner jeg ikke. 

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok