Spørgsmål

HejFindes der en måde, hvorpå jeg kan se om lyset er tændt på en UNI 300 dimmer?Det kan jo være tændt på følgnede tre måder:- På det niveau, som der var da det blev slukket sidst- Memory 1- Memory 2Lige nu har jeg et sand/falsk flag i min programblok, som fortæller om lyset er tændt eller slukket, men det fejler en gang i mellem og er derfor ikke super godt :(MvhKenneth

Link til kommentar
Del på andre sites

Recommended Posts

  • 0

Den kommer ofte ud af synkronisering, hvis du ændrer i projektet en gang i mellem.Jeg gør det at jeg altid kører en lille funktion efter jeg har sendt projektet.Den sender en puls på 2 sekunder til alle funktionsblokkene til lysdæmperne, og derefter en kort puls på 50 ms.Så tænder den alle lysdæmperne, og slukker dem igen, samt sætter alle status til off.Umiddelbart er der ingen problemer ved "normalt" brug.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej, Tak for dit svar, Når du nu siger normalt brug, hvordan skal det lige forstås?Er det muligt at bringe dem ud af synkronisering, uden at ændre programmet ? hvis ja hvor tit vil det ske sådan cirka? Jeg overvejer at skifte alle mine UNI300 ud med UNI250 wireless for at opnå fuld funktionalitet og mulighed for at skabe flere scenarier.Med din funktion efter ændringer i programmet, så får du vel ændret sidste justeret lys niveau afhængende af hvad niveauet var før?Var det måske en ide at bruge "sluk Alt" som nulstilling af synkronisering?De undre mig at Lk ikke har en Dimmer, der køre på bussen lige som indgange og udgangs moduler, for det ville da være den eneste rigtige måde at gøre det på.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Nexus skrev:

Hej, Tak for dit svar, Når du nu siger normalt brug, hvordan skal det lige forstås?Er det muligt at bringe dem ud af synkronisering, uden at ændre programmet ? hvis ja hvor tit vil det ske sådan cirka?
Hvis du trykker vildt på trykkene, så skal du nok få dem ud af synkronisering.
Jeg overvejer at skifte alle mine UNI300 ud med UNI250 wireless for at opnå fuld funktionalitet og mulighed for at skabe flere scenarier.
Det har jeg også selv gjort ;)
Med din funktion efter ændringer i programmet, så får du vel ændret sidste justeret lys niveau afhængende af hvad niveauet var før?
Ja det gør jeg, men sådan er det jo så bare.
Var det måske en ide at bruge "sluk Alt" som nulstilling af synkronisering?
Ja, det er kun fordi der ikke er lavet sluk-alt på lysdæmperne hos den kunde hvor jeg har lavet det.Han vil ha' statuslys på alt :s
De undre mig at Lk ikke har en Dimmer, der køre på bussen lige som indgange og udgangs moduler, for det ville da være den eneste rigtige måde at gøre det på.
Ja, men sådan er LK, og det må man jo desværre bare leve med.
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hjemme hos mig selv har jeg skiftet dem ud til Wireless UNI250.Du skal jo tage højde for at de kun kan klare 250W i stedet for de 300W.. De er ikke så nemme at koble sammen så de kører helt parallelt, men jeg arbejder på det, og har en løsning der virker næsten 100%.Jeg har selv sat dem i stikkontakt underlag under tavlen, og sat dem i tekstmodul for at få dem til at passe til.Man kan også sætte dem i en kanal, hvilket faktisk er pænere.Hvis du ser i "Vis mig din tavle", så er der en der har sat dem i forfradåser over og under tavlen, det er også en pæn løsning.Så alt i alt, hvis man har plads nok, så kan man godt lave en pæn løsning.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hey, så har jeg fået en uni250 monteret for lige at teste om det nu er helt ok..Men jeg syntes ikke sluk alt virker hvergang? er det også noget du har bøvlet med? jeg kan se i service view den siger lampestatus er off, men der er stadig lys i lampen.. Jeg bruger blokken: 1.2.03.a. Trådløs dimmer 1 tast med indikering af status for lys, og så fører jeg tilbagemelding fra dæmper op på indgangen der hedder tilbagemelding..Skulle det ikke være nok? eller er der noget jeg lige har misset?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej er adaptor på marked nu ? link,pris ?Pft.IBISystem.dk skrev:

Hej,Ja de nye dimmere der engang kommer på markedet, kommer til at blive koblet på RS 485 datalinien......indtil, da er jeg ved at udvikle en adaptor, så du kan montere en wireless dimmer i gruppe tavlen på DIN skinnen.jeg forventer at kunne frigive løsningen om ca 14 dage;) Med venlig hilsenAllan GøndahlIHC Konsulent
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Nexus skrev:

Hej er adaptor på marked nu ? link,pris ?Pft.IBISystem.dk skrev:
Hej,Ja de nye dimmere der engang kommer på markedet, kommer til at blive koblet på RS 485 datalinien......indtil, da er jeg ved at udvikle en adaptor, så du kan montere en wireless dimmer i gruppe tavlen på DIN skinnen.jeg forventer at kunne frigive løsningen om ca 14 dage;) Med venlig hilsenAllan GøndahlIHC Konsulent
Han er en fantast, og der kommer ikke noget ud af det, så glem ham
Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok