Adam Ellesøe Skrevet May 24, 2017 Rapporter Share Skrevet May 24, 2017 Hej alle de kloge hoveder her inde! jeg har i dag fået monteret en ihc/sa 400 dimmer i min tavle forbundet de fire indgange til outputmodul osv. Det virker som sådan fint, men jeg kan simplethen ikke finde ud af at indstille mem 1 og 2 selvom jeg har læst manualen flere gange... Og planen er at dimmeren skal styre lyset på et wc således at mellem kl 23 og 6 tændes lyset kun svagt. Lyset er styret af pir sensor. Så ville høre om der var nogle gode eksempler på programmering af en sådan funktion (og hvor ventilatoren tænder efter 3 min) på forhånd tak Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
1 Henning Pedersen Besvaret May 24, 2017 Rapporter Share Besvaret May 24, 2017 Du har selvfølgelig styr på at dimmeren er korrekt forbundet. I Visual bruger du funktionsblok 1.2.01 eller 02 og produktet UniDimmer touch - som også er korrekt forbundet. Selve indstillingen kan foretages med løse ledninger direkte på dimmeren, jeg foretrækker dog at gøre det via serviceview: Indstil lysniveauet til ønsket niveau. Aktiver input Memory 1 eller 2 i > 5 sek. Memory 1 = Lavt niveau (nat) og Memory 2 = højt niveau (dag) Til ventilationen bruger du funktionsblok 4.1.03, her kan du både indstille hvor længe der skal gå før ventilatoren starter og stopper. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
1 Henning Pedersen Besvaret May 25, 2017 Rapporter Share Besvaret May 25, 2017 Prøv om vedhæftede funktionsblok kan anvendes. Jeg har lavet den så du også kan anvende skumringsrelæet. Adam.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
1 Lars Jacobsen Besvaret May 25, 2017 Rapporter Share Besvaret May 25, 2017 Højreklikker på FB'n og vælger gem (find et passende sted, opret evt. en gruppering til dine egne FB'r). Genstart Visual og du kan nu vælge at indsætte den gemte FB i dit program. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
1 Henning Pedersen Besvaret May 27, 2017 Rapporter Share Besvaret May 27, 2017 Jeg har ændret blokken så lyset nu både tænder og slukker på PIR. Gik ud fra at du selv ville slukke siden ønsket ikke fremgik af dit indlæg. For at få din ventilator til at køre skal du bruge den avancerede udgave til din fortrådede lysdæmper, denne blok har en udgang som indikerer status på lysdæmperen, men kun indikering - der er ikke tilbagemelding fra lysdæmperen. Den vil derfor på et tidspunkt fejle. Jeg har vedhæftet en ny udgave: Adam 1.1.vis OBS: jeg har ikke indstillet div. timerer. PS. Hvis du en anden gang skal skifte til lysdæmper, så anvend evt. et Ø80 trådløst lampeudtag - det giver langt flere muligheder. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Adam Ellesøe Besvaret May 25, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 25, 2017 Det var en stor hjælp, har nu fået indstillet mem 1 og mem 2 men hvordan får jeg den til kun at aktivere mem 1 mellem kl 23 og 6? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Adam Ellesøe Besvaret May 25, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 25, 2017 Jeg bruger ikke skumringsrelæet, da der ikke er vinduer Har testet dit program og tror det virker fint, men hvordan får jeg det kopieret ind i mit eksisterende projekt? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Adam Ellesøe Besvaret May 27, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 27, 2017 Tusind tak, det gjorde det noget nemmere... Kan do ikke finde ud af at få lyset til at slukke igen og få ventilatoren til at starte hvis lyset er tændt mere en 3 min... har forsøgt at sætte 4.1.03 ind to gange, en til nattilstand og en til dag, men det virker kun nogle gange Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Adam Ellesøe Besvaret May 27, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 27, 2017 Ok, tusind tak for hjælpen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Adam Ellesøe
Hej alle de kloge hoveder her inde!
jeg har i dag fået monteret en ihc/sa 400 dimmer i min tavle forbundet de fire indgange til outputmodul osv.
Det virker som sådan fint, men jeg kan simplethen ikke finde ud af at indstille mem 1 og 2 selvom jeg har læst manualen flere gange...
Og planen er at dimmeren skal styre lyset på et wc således at mellem kl 23 og 6 tændes lyset kun svagt. Lyset er styret af pir sensor.
Så ville høre om der var nogle gode eksempler på programmering af en sådan funktion (og hvor ventilatoren tænder efter 3 min)
på forhånd tak
Link til kommentar
Del på andre sites
8 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.