stigp Skrevet February 17, 2017 Rapporter Share Skrevet February 17, 2017 Er der nogen der har erfaring med at koble et Nilan anlæg på IHC? Jeg kunne godt tænke mig at man lige kunne give anlægget et boost når man f.eks. går i bad. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret February 17, 2017 Rapporter Share Besvaret February 17, 2017 Prøv at kontrollerer din dokumentation af anlægget, der er ofte to indgange som kan "kortsluttes" for forcering af anlægget. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret February 17, 2017 Rapporter Share Besvaret February 17, 2017 1 time siden, Henning Pedersen skrev: Prøv at kontrollerer din dokumentation af anlægget, der er ofte to indgange som kan "kortsluttes" for forcering af anlægget. Ikke hvis det er et Nilan 600 comfort anlæg. så har den CTS 602 styring ligesom de andre anlæg, og skal forbindes via Modbud (RS486 mener jeg den hedder). Nilan/Lk har lavet en temmelig dyr løsning med en ekstra PLC. Det er det eneste færdige produkt der findes. Og det er komplet idiotisk, da det bør kunne gøres langt mere simpelt, når det bare er ventilations hastigheden man vil styre. 1 time siden, stigp skrev: Er der nogen der har erfaring med at koble et Nilan anlæg på IHC? Jeg kunne godt tænke mig at man lige kunne give anlægget et boost når man f.eks. går i bad. Er der ikke fugt styring i dit anlæg? I så fald burde den netop selv booste ved bad. Det gør mit Nilan 300LR comfort. Du kan selv sætte kriterierne for, hvilken fugtprocent den skal styre på. Men som standard virker det lidt. Under 45% kører den lav hastighed. Og du kan angive hastigheden for lav fugt. Men høj fugt kan du ikke muddeilbart sætte hastighed for. Det skal angives på hovedmenuen. I fugt menuen er også en tid.. Det er totalt gakket at man skal sætte en tid den skal køre høj, for det burde jo netop være afhængig af fugten. Har du ikke fugtstyring i dit anlæg, så kan du af gode grunde ikke finde menuen i panelet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret February 17, 2017 Rapporter Share Besvaret February 17, 2017 12 minutter siden, Kandersen skrev: Ikke hvis det er et Nilan 600 comfort anlæg. så har den CTS 602 styring ligesom de andre anlæg, og skal forbindes via Modbud (RS486 mener jeg den hedder). Se vedhæftede Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret February 17, 2017 Rapporter Share Besvaret February 17, 2017 Ahh ja selvfølgelig.. Jeg var fokuseret på at det skulle køre sammen med IHC. Den løsning kan laves med et simpelt tryk, sågar uden om IHC. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 stigp Besvaret February 18, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 18, 2017 Tak for gode og hurtige svar. Det virker som en rigtig god løsning. Lige et par spørgsmål: Hvordan kan man se om man har fugtstyring på anlægget? Jeg synes ikke umiddelbart der sidder nogen censor eller der er noget i menuerne. Hvad er forskellen på de to print ovenfor? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret February 19, 2017 Rapporter Share Besvaret February 19, 2017 På 18/2/2017 at 11:09 , stigp skrev: Hvordan kan man se om man har fugtstyring på anlægget? Jeg synes ikke umiddelbart der sidder nogen censor eller der er noget i menuerne Er det en CTS602 styring du har? Du burde kunne finde fugt menuen, når du bladre ned af. Men hvis dit anlæg ikke har en fugt sensore, så har du heller ikke menu punktet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
stigp
Er der nogen der har erfaring med at koble et Nilan anlæg på IHC?
Jeg kunne godt tænke mig at man lige kunne give anlægget et boost når man f.eks. går i bad.
Link til kommentar
Del på andre sites
6 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.