Hej jeg har en lille udfordring, som jeg håber, jeg kan få lidt hjælp til.
Jeg har et setup med bla. 3 uni400 dimmer. 2 af dem er monteret med "4 tråde", så jeg kan bruge mem 1 + mem 2, mens den sidste har kun "2 tråde" monteret.
I mit køkken og på terrasse bruger jeg 1.2.02.b fortrådet avanceret dimmer. I stue bruger jeg 1.2.01.c fortrådet simpel dimmer.
Her er et scenario som driller mig:
1. jeg tænder lys i køkken (uanset mem 1 eller 2 eller alm touch)
2. jeg tænder lys på Terrasse
3. hvis jeg slukker lys i køkken, så slukkes lyset også på terrasse. Tænder jeg først lys på terrasse og derefter i køkken er det ok - det er kun når jeg slukker lys i køkken at terrasse går ud. slukker jeg lys på terrasse, påvirker det ikke lys i køkken.
Hviss jeg i stedet for 1.2.02.b bruger 1.2.01.c så forsvinder fejlen, men så kan jeg ikke bruge Mem 1+ Mem 2 og jeg kan ikke få lysindikation til at vise om lyset er tændt eller slukket via eks. IHC til iPhone.
Hvis jeg i min stue vælger 1.2.02.b så sker det samme, at lyset i stuen slukker, når jeg slukker for lyset i Køkken.
Jeg har forsøgt at fjerne link til unidimmer, uploade til Visual og derefter linket igen - det ændrer ikke noget.
Se vedlagte billederer. Jeg håber at en af jer har en Ide til, hvordan jeg får dette løst
jeg mistænker næsten at det kan være monteret fysisk forkert (billede også vedlagt - ser ud som om at udgang 2 er loppet mellem de 3 400Uni dimmere.. er det rigtigt?)
Spørgsmål
jfrank
Hej jeg har en lille udfordring, som jeg håber, jeg kan få lidt hjælp til.
Jeg har et setup med bla. 3 uni400 dimmer. 2 af dem er monteret med "4 tråde", så jeg kan bruge mem 1 + mem 2, mens den sidste har kun "2 tråde" monteret.
I mit køkken og på terrasse bruger jeg 1.2.02.b fortrådet avanceret dimmer. I stue bruger jeg 1.2.01.c fortrådet simpel dimmer.
Her er et scenario som driller mig:
1. jeg tænder lys i køkken (uanset mem 1 eller 2 eller alm touch)
2. jeg tænder lys på Terrasse
3. hvis jeg slukker lys i køkken, så slukkes lyset også på terrasse. Tænder jeg først lys på terrasse og derefter i køkken er det ok - det er kun når jeg slukker lys i køkken at terrasse går ud. slukker jeg lys på terrasse, påvirker det ikke lys i køkken.
Hviss jeg i stedet for 1.2.02.b bruger 1.2.01.c så forsvinder fejlen, men så kan jeg ikke bruge Mem 1+ Mem 2 og jeg kan ikke få lysindikation til at vise om lyset er tændt eller slukket via eks. IHC til iPhone.
Hvis jeg i min stue vælger 1.2.02.b så sker det samme, at lyset i stuen slukker, når jeg slukker for lyset i Køkken.
Jeg har forsøgt at fjerne link til unidimmer, uploade til Visual og derefter linket igen - det ændrer ikke noget.
Se vedlagte billederer. Jeg håber at en af jer har en Ide til, hvordan jeg får dette løst
jeg mistænker næsten at det kan være monteret fysisk forkert (billede også vedlagt - ser ud som om at udgang 2 er loppet mellem de 3 400Uni dimmere.. er det rigtigt?)
Link til kommentar
Del på andre sites
9 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.