Hop til indhold
  • 0

LK optisk røgmelder udfordringer


npldk
 Share

Spørgsmål

5 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Hej

Har nu fået testet røgmelder og den virker

Lånte et røg kit bestående af et glasrør hvor begge ender brækkes af og derefter monteres en pipettebold som når trykkes sammen kommer der røg ud af glasrøret

Brugte samtidig en hårtørrer for at røgmelderen registrerer temperaturstigning

Lydgiveren går igang, Lysdiode på røgmelder lyser

Modtager sms "Røgalarm aktiveret"

Trykker på defineret knap i huset og lydgiver slukker

Mangler nu kun at teste afmelding af røgalarm med SMS kontrol

Succes

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, npldk skrev:

Brugte samtidig en hårtørrer for at røgmelderen registrerer temperaturstigning

Ved du om røgalarmen kræver begge dele for at den bliver aktiveret? 
Hvis den ikke kræver det, så er det en skidt ide at teste den på den måde, da du derved ikke kan udelukke, at den måske ikke virker på kun den ene (røg eller temperatur).
Blot et venlig råd, når du tester sådan noget. Det er altid en skidt ide at gøre flere ting samtidig, for at teste een funktion. 
Hvis den kræver både røg og temperaturstigning, så er det derimod den rette måde. 
 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 timer siden, Kandersen skrev:

Ved du om røgalarmen kræver begge dele for at den bliver aktiveret? 
Hvis den ikke kræver det, så er det en skidt ide at teste den på den måde, da du derved ikke kan udelukke, at den måske ikke virker på kun den ene (røg eller temperatur).
Blot et venlig råd, når du tester sådan noget. Det er altid en skidt ide at gøre flere ting samtidig, for at teste een funktion. 
Hvis den kræver både røg og temperaturstigning, så er det derimod den rette måde. 
 

Tekst fra LK kataloget

Detektoren er baseret på et optisk røgkammer, samt termosensor. Alarm udløses ved samtidig røg og temperaturstigning. Røgsensoren bliver forsynet fra IHC-systemet via Alarm backup modulet. Alarmsignalet overføres fra relæsoklen til en IHC-indgang. Detektoren er udstyret med en lysdiode, der skifter farve afhængigt af tilstanden : -Slukket = normal tilstand (ingen alarm) -Rød = alarm

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok