Spørgsmål

Hej,

Er kommet til at købe IHC Input 24/24, men kan læse i manualen at der sammen med magnetkontakter skal bruges IHC Input 24/3. Nogen der ved om man kan bruge IHC 24/24 alligevel?

"Input 24 V 24/3, er et specielt modul beregnet til opsamling af signaler fra svagstrømkontakter med lav gennemgangsmodstand f.eks. alarm PIR, termostater, magnetkontakter og andre signalgivere med langvarige sluttefunktioner OPUS 73 PIR LK nr. 507P2301 og FUGA PIR LK nr. 506D0308 kan ikke anvendes til dette input modul".

Tom

Link til kommentar
Del på andre sites

2 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Du kan godt bruge den du har købt, men du skal bare være obs på at dine magnetkontakter er NO (normally closed) så hvert input vil trække 24ma istedet for 3ma i strøm fra din strømforsyning, "så det er spild af strøm" og da kontaktsættene er konstant lukkede, så er det et konstant forbrug.. men hvis du har masser af power tilbage i din strømforsyning, så er det ingen problem, dog skal du også lige sikre dig at dine magnetkontakter må trække denne strømstyrke, men det tror jeg nu ikke er noget problem

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok