Jeg har haft to hold elektrikere til at kigge på det. Den sidste har også tjekket de fysiske ledningsforbindelser mellem pir'en og tavlen. Nu virker det som om der er problemer omkring skumring, vi har skiftet funktionsblokken til pir'en til den seneste og sat interne variabler: "Forlad rum timer", "Timer - Skumringsrelæ", "TilstedeværelseTimer" til 0 sekunder. Jeg/vi famler i blinde efter en løsning.

Har vedlagt den seneste opsætning 

30102016.vis

 
Link til kommentar
Del på andre sites

Et hurtigt kig på udendørslyset gav kun OK i simuleringen, har ikke tjekket de øvrige rum.

MEN - du har et gammelt problem. Udgang 5.06 er konfigureret to gange. "Sluk alt" til lampeudtag i køkken og stue. Det kan give de mest mærkelige fejl også selv om de ikke er forbundet til funktionsblokke. slet evt. den ene eller begge.

 