37 minutter siden, MartinB skrev:

Hvordan indstiller man telestaterne til at være en eller anden % åben

åben eller lukket, dur ikke da nogle kredse er længere end andre.

når man nu har en Grundfos alpha2 pumpe, kan man så styrer den mellem dens 8 hastigheds muligheder ?

Du kan bruge indstillingen for pulsvarme og pause i varmefunktionsblokken. Men du skal sørge for at du har indreguleret gulvvarmekredsene rigtigt ved at justere fremløbet på hver enkelt kreds. 

Vedr din cirkulationspumpe skal den køre på auto så den selv regulerer trykket efter hvor mange kredse den kan mærke er åbne. Du kan med fordel sætte den på en udgang og bruge funktionsblokken til pumpestyring. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Man regulere ikke flowet i gulvarmen med telestaterne. Der skal du som Bjarne skriver indstille hver streng på fremløbet efter længden så der er ens flow. Der sidder en skrue til hver kreds der efter længden skal drejes x antal gange. Ellers vil du få ujævn varme i huset når flere kredse kalder på samme tid.

 

Mvh Danni.  

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok