Hej med jer. 

Jeg vil gerne have en klarmelding når min vaskemaskine er færdig. 

Jeg har en elmåler på den med 1000 imp /kWh

Min tanke var når pulserne er udeblevet i en tid (skal kunne justeres) skal der komme en kort puls på en udgang. Udgangen forbinder jeg til IHC Captain så jeg får en push besked. Blokken skal selv blive aktiv igen når pulserne begynder at komme. 

Det kunne også være praktisk med en udgang der går on, og som man skal resette via en indgang. 

Er der nogle der kan være behjælpelig med ovenstående?

 

Mvh Bjarne 

Link til kommentar
Del på andre sites

19 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Det kan jo laves stort set som du vil..

Her er den simple, en tæller (her sat til et minut) starter nedtælling ved power op, og hver gang der kommer et puls, så resettes timeren, når timeren uløber så trækker udgangen, og udgangen resettes igen når der kommer en ny puls, og timeren begynder igen..

Er det noget at det du ønsker ?

Bjarne Sørensen.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
3 minutter siden, Brian (Badazz) skrev:

Det er også meget simpelt, måske man skulle overveje selv at gøre brug af den, og måske udvide den lidt....

Jeg satte den i søen i går, og har trimmet den ind til 2 minutter i timertid. Maskinen er i gang med at vaske og så skulle konen gerne gå en push besked når den er færdig :D Også selvom hun er ude og handle B)

Jeg har også sat en måler på tørretumbleren så der laver jeg samme trick. 

Jeg har sat en af Lars' elmåler blokke på til at tælle og vise på iPad hvor mange vaske vi kører på dag/uge/mdr/år. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Bjarne Sørensen skrev:

Jeg satte den i søen i går, og har trimmet den ind til 2 minutter i timertid. Maskinen er i gang med at vaske og så skulle konen gerne gå en push besked når den er færdig :D Også selvom hun er ude og handle B)

Jeg har også sat en måler på tørretumbleren så der laver jeg samme trick. 

Jeg har sat en af Lars' elmåler blokke på til at tælle og vise på iPad hvor mange vaske vi kører på dag/uge/mdr/år. 

Fikst at vide hvormange vaske man vasker, så har du trukket udgangen fra min blok over på elmåler blokken og sat pulsen til en ?

(pas på med de push beskeder når hun handler, så får du en sms med SKAAAAT VASKEMASKINEN ER FÆRDIG)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 minutter siden, Brian (Badazz) skrev:

Fikst at vide hvormange vaske man vasker, så har du trukket udgangen fra min blok over på elmåler blokken og sat pulsen til en ?

(pas på med de push beskeder når hun handler, så får du en sms med SKAAAAT VASKEMASKINEN ER FÆRDIG)

Jeps, jeg har dog kørt udgangen til en timer FB for at få et one-shot til elmåler blokken. 

Og puls til én ja. 

Her er det far der vasker, det skal gøres økonomisk, derfor målere og tællere ;)

Men vi får begge de samme push, da jeg kører med én konto vedpush over. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg har testet lidt på det.
Men jeg har noget bøvl med min IHC-Captain der ikke sender Push beskeder hver gang. Når jeg tester i IHC-Captain virker det.

Det ser ikke ud til at IHC-Captain et glad for en stående udgang, så jeg har brugt 4.01.a til at skyde en one shot afsted til captainen og styktælleren (elmåler FB)

 

vm.PNG

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På 11/5/2016 at 17:31 , Bjarne Sørensen skrev:

Jeg har testet lidt på det.
Men jeg har noget bøvl med min IHC-Captain der ikke sender Push beskeder hver gang. Når jeg tester i IHC-Captain virker det.

Det ser ikke ud til at IHC-Captain et glad for en stående udgang, så jeg har brugt 4.01.a til at skyde en one shot afsted til captainen og styktælleren (elmåler FB)

 

vm.PNG

Hvordan gik det med den rettede blok? virker det? overvejer selv at implementerer det i min system... der er bare et problem, jeg har en trefaset gruppe, som ender i tre stikkontakter en til VM en til TT og en til en skabsfryser... det kan blive noget værre rod.. men overvejer en ombygning....

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
20 minutter siden, Brian (Badazz) skrev:

Hvordan gik det med den rettede blok? virker det? overvejer selv at implementerer det i min system... der er bare et problem, jeg har en trefaset gruppe, som ender i tre stikkontakter en til VM en til TT og en til en skabsfryser... det kan blive noget værre rod.. men overvejer en ombygning....

Hej Brian. 

Jeg har ikke fået den lagt ind endnu. Jeg har nogle problemer med min IHC-Captain der ikke giver besked videre hver gang. Det døjer jeg lidt med. 

Men jeg er støt på et andet problem, for hvis jeg sætter vaskemaskinen til udskudt start, får jeg en pushover besked ca hvert 14. minut. 

Så jeg har brug for en funktion så blokken først bliver aktiv når pulserne kommer oftere end standby forbruget. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
3 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:

Hej Brian. 

Jeg har ikke fået den lagt ind endnu. Jeg har nogle problemer med min IHC-Captain der ikke giver besked videre hver gang. Det døjer jeg lidt med. 

Men jeg er støt på et andet problem, for hvis jeg sætter vaskemaskinen til udskudt start, får jeg en pushover besked ca hvert 14. minut. 

Så jeg har brug for en funktion så blokken først bliver aktiv når pulserne kommer oftere end standby forbruget. 

Havde faktisk tænk på at det kunne blive et problem. eller hvis maskinen bruger standby strøm.. jeg kikker på en løsning.. tror vi skal ud noget med at tælle pulser over tid.. det tænker jeg lige over...  men det vil sige, at dit standby forbrug på vaskemaskinen giver en puls ca. hver 14 minut.. hvis vi så prøver noget med minimum en puls pr. minut før blokken bliver "aktiv" lyder det som en løsning??

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
29 minutter siden, Brian (Badazz) skrev:

Havde faktisk tænk på at det kunne blive et problem. eller hvis maskinen bruger standby strøm.. jeg kikker på en løsning.. tror vi skal ud noget med at tælle pulser over tid.. det tænker jeg lige over...  men det vil sige, at dit standby forbrug på vaskemaskinen giver en puls ca. hver 14 minut.. hvis vi så prøver noget med minimum en puls pr. minut før blokken bliver "aktiv" lyder det som en løsning??

Se andre dage har jeg ikke haft noget stand by forbrug. Det var først i nat da vi satte en vask over med tøj der skulle være klar her til morgen, at problemet opstod. 

Men ja, noget med at pulserne skal komme oftere end én pr 14. min. Omvendt skal maskinen melde klar når den er færdig og ikke en time senere. 

image.png

image.png

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
5 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:

Se andre dage har jeg ikke haft noget stand by forbrug. Det var først i nat da vi satte en vask over med tøj der skulle være klar her til morgen, at problemet opstod. 

Men ja, noget med at pulserne skal komme oftere end én pr 14. min. Omvendt skal maskinen melde klar når den er færdig og ikke en time senere. 

 

 

Ja. det er lidt træls... jeg er ved at skrive den helt om.. og jeg har nu laver en tæller, som skal have 5 pulser inden 5 min er gået, for at selve programmet går igang.. og så skulle det gerne blive sådan, at når dette er opnået, så kører programmet, som før.. det vil sige, at hvis pulserne ophører over den periode der er sat, så går udgangen.. og når først "færdig" udgange er sat, så skal den have 5 pulser over 5 min igen får at starte programmet..

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
8 minutter siden, Brian (Badazz) skrev:

Ja. det er lidt træls... jeg er ved at skrive den helt om.. og jeg har nu laver en tæller, som skal have 5 pulser inden 5 min er gået, for at selve programmet går igang.. og så skulle det gerne blive sådan, at når dette er opnået, så kører programmet, som før.. det vil sige, at hvis pulserne ophører over den periode der er sat, så går udgangen.. og når først "færdig" udgange er sat, så skal den have 5 pulser over 5 min igen får at starte programmet..

Det lyder rigtigt 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
28 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:

Det lyder rigtigt 

Så er V3. klar.. du må gerne afprøve, og kommer med ændringer

når første puls kommer. så startes nedtælling fra 5 min, og der noteres en puls, hvis der ikke er noteret 5 pulser på 5 min. resettes systemet, og starter først nedtælling fra 5 min igen når næste puls kommer.

Hvis der kommer 5 pulser indenfor 5 min. startes det tidligere program. og nedtælling fra 2 min startes, og resettes for hver ny puls, og når de 2 min når nul. aktiveres udgang og one shot, den faste udgang fjernes først ved næste puls, hvor systemet starter forfra og skal have 5 pulser før start...

 

Bjarne Sørensen V3.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
11 timer siden, Brian (Badazz) skrev:

Så er V3. klar.. du må gerne afprøve, og kommer med ændringer

når første puls kommer. så startes nedtælling fra 5 min, og der noteres en puls, hvis der ikke er noteret 5 pulser på 5 min. resettes systemet, og starter først nedtælling fra 5 min igen når næste puls kommer.

Hvis der kommer 5 pulser indenfor 5 min. startes det tidligere program. og nedtælling fra 2 min startes, og resettes for hver ny puls, og når de 2 min når nul. aktiveres udgang og one shot, den faste udgang fjernes først ved næste puls, hvor systemet starter forfra og skal have 5 pulser før start...

 

Bjarne Sørensen V3.vis

Det ser ud til at det er det tomme blok jeg skal bruge, for der er en ekstra timer, men den anden blok ser også rigtig ud så den har jeg sat ind.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok