MIchael Bach Skrevet March 29, 2016 Rapporter Share Skrevet March 29, 2016 Jeg har en underlig oplevelse jeg savner lidt indput på. For lige at beskrive oplevelsen kommer her installationen. Jeg har to Ø80 Dimmer, koblet på 4 Transformatore, som hver driver 10 stk 10watt G4 halogener. Dvs 2 transformatorer pr dimmer. Jeg afmonterede alle pærene i påsken for at male loftet, og tændte lyset for lige at tjekke alle pærene var taget ud. Der var en tilbage som stod og blinkede da jeg tændte lyset. Herefter afmonterede jeg den sidste. Malede loftet, monterede det hele igen. Herefter tændte den ene dimmer ikke, og derfor heller ikke de 2 transformatorer. Jeg målte på dimmeren, den som tændte gave 180v som forventet, og den anden kun 28v. Hvis jeg frakobler transformatorerne, så giver den 180v som forventet. Jeg har prøvet at koble 230v direkte på transformatoren, og så virker den som den skal. Jeg tjekkede alle pærerne, og kunne konstatere at 8 pærer var sprunget, disse er så blevet skiftet / afmonteret, så alle pærerne igen virker. Tilkoblet dimmeren igen. Men samme resultat, den ene dimmer tænder stadig, men den anden giver kun 28v. Jeg er lidt nervøs, for at prøve at bytte om på de 2 dimmere, hvis der er noget jeg overser, og rent faktisk resikere at brænde dimmeren af. Men jeg synes ikke at kunne finde en logisk forklaring på hvad det er der lige foregår. Nogle gode ideer ? PFT. Michael Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 29, 2016 Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Prøv at sætte en alm. pære på dimmeren. Hvis det er en HW1 udgave har de problemer med lave belastninger. Det resulter f.eks. i at hvis en pære springer mens den er tændt, og der kun er 1 pære på dimmeren, så kan du ikke slukke for dimmeren. Med andre ord er du nød til at skifte pæren mens der er spænding på, medmindre du slukker ved sikringen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MIchael Bach Besvaret March 29, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Jeg prøver at se om jeg kan sparke liv i den på den måde. Skal siges jeg tror heller ikke jeg har haft frakoblet 230V forsyningen til den endnu. Det var også en mulighed at prøve at genstarte den selvfølgelig. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 29, 2016 Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Hvilken af dimmerne sad den blinkende lampe på? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MIchael Bach Besvaret March 29, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Det er jeg ikke 100% på. Men tror den sad på den som ikke virker nu Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MIchael Bach Besvaret March 29, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Så har jeg fået målt lidt mere på den. Så snart der kommer belastning på. Så falder volt styrken til 0. Når der ikke er belastning er den fin 180v. Har prøvet med en simpel Halogen Pære. Er jeg derhenne jeg kan konkludere den er død ? Der sker heller ikke noget ved at trykke på hhv 1 / 2 knappen. Har også haft taget strømmen til den. Er der noget jeg mangler at teste. Er der en indbygget sikring i den eller ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 29, 2016 Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Når du har testet, har du så sikret dig at der ikke er nogen belastning tilsluttet på bagsiden eller forsiden af dimmeren, samt at 230V er stabil på forsynings siden af dimmeren? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MIchael Bach Besvaret March 29, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Ja. det har jeg testet, de 2 dimmere sidder ved siden af hinanden og serie forbundet. Ingen belastning hverken for eller bag. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 29, 2016 Rapporter Share Besvaret March 29, 2016 Serie forbundet?. Jeg håber du mener parallelt forbundet. Hvis de er parallelt forbundet, så har jeg ikke flere ideer til hvad der kan være galt, ud over at dimmeren er død, som du selv er inde på. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MIchael Bach Besvaret March 30, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 30, 2016 Paralell naturligvis. Prøver med en ny dimmer. Tak for hjælpen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MIchael Bach Besvaret March 30, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 30, 2016 Det var dimmeren den var galt med Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...