Jeg oplever periodiske fejl i Bolig Master og Bolig Rumstyring FB'r. Fejlen er der dog oftere end de virker efter hensigten.
Rumstyringsblokken har en indstilling "Skumring = Ja" - Dvs. lyset slukker når skumring går off. Det virker som regel aldrig, lyset forbliver tændt. Går jeg i ServiceView og påvirker skumring on/off manuelt, så slukket lyset som det skal.
Problemet er det samme om jeg bruger det virtuelle skumringsrelæ eller det fysiske.
Næste problem. Velkomst lys tænder selvom skumring er off.
Spørgsmål
Søren Birkholm Eriksen
Hej alle
Jeg oplever periodiske fejl i Bolig Master og Bolig Rumstyring FB'r. Fejlen er der dog oftere end de virker efter hensigten.
Rumstyringsblokken har en indstilling "Skumring = Ja" - Dvs. lyset slukker når skumring går off. Det virker som regel aldrig, lyset forbliver tændt. Går jeg i ServiceView og påvirker skumring on/off manuelt, så slukket lyset som det skal.
Problemet er det samme om jeg bruger det virtuelle skumringsrelæ eller det fysiske.
Næste problem. Velkomst lys tænder selvom skumring er off.
Oplever andre disse problemer?
Mvh Søren