Joakim0506 Skrevet February 20, 2016 Rapporter Share Skrevet February 20, 2016 Hej Jeg har IHC visual 2,0 med varme ind over. Jeg er begyndt at opleve, at nogen af mine klimastyrings blokke de sætter telestat udgangen "on" og så bliver den der selvom rum og gulv temperatur er opnået. Er der nogen der har en god forklaring på det? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret February 20, 2016 Rapporter Share Besvaret February 20, 2016 Ja, der var fejl i nogle af de "gamle" varme FB'r. Hent de nye på på LK's hjemmeside og udskift dem i programmet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim0506 Besvaret February 20, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 20, 2016 Jeg skulle allerede bruge den sidst nye FB 5.2.05.C? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret February 20, 2016 Rapporter Share Besvaret February 20, 2016 Så bliver du nødt til at vedhæfte dit program så vi kan se om der er lavet andre indstillinger der kan være årsag til problemet. Det kunne jo være du havde enablet puls/komfort varme. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim0506 Besvaret March 7, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 7, 2016 Jeg skal nok lige få lagt et program op. Det virker lidt underligt. Da varmen ikke afbrydes når maks temperatur på gulvet er opnået. Samt den heller ikke afbryder når rum temperatur er opnået. Det er som om programmet fryser. Men det er kun to rum jeg har oplevet det i. Har prøvet og slå puls varme fra i de to rum. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret March 8, 2016 Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Har du prøvet at kigge i serviceview, for at se hvad der sker? Du skal være opmærksom på at temperaturen skal over setpunktet + hysteresen før varmen slår fra, ligesom temperaturen skal under setupunktet - hysteresen før varmen slår til igen. Dette er for at undgå at varmen kommer til at slår til og fra hele tiden, når temperaturen svinger lige omkring setpunktet. Men ellers upload dit program her, som Lars Jacobsen forslår. Det kan jo være at du har fået linket noget forkert, eller sat forkerte parameter. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim0506 Besvaret March 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Når jeg kigger i service view er udgangen for telestat on. Når jeg så skruer ned på 16 grader bliver anlæget bare ved med og kalde på varme. Det underlige er bare det kun er to rum der gør dette. Alle andre rum køre uden problemer med samme blok! Tænker der evt. sker et eller andet med temperaturen der får blokken til og fryse. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret March 8, 2016 Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Har du sat #Reguleringsform = Rum og gulv under indstillinger? Hvis den står til Rum, lukker den nemlig ikke for varmeproduktionen i 5.2.05.c., selvom max gulvtemperatur overskrides Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim0506 Besvaret March 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Hej Torben Ja den står kun til rum der hvor jeg har problemet. Men som sagt så har jeg 4 andre rum hvor der er samme indstillinger. Men der har jeg ikke probleme? Er det en fejl i blokken? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret March 8, 2016 Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Blokken er i hvert fald lavet sådan, at hvis den er indstillet til Rum, kan gulvet i princippet blive 100 grader, og stadig kalde på varme, hvis blot at rumtemperaturen ikke er opfyldt. Om det ligefrem kan kaldes en fejl, ved jeg ikke. Hensigten med indstillingen er jo nok, at har man både en rumføler og en gulvføler, skal instillingen selvfølgelig også være Rum og gulv, for at regulere varmen efter begge følere. Det forholdte sig godt nok lidt anderledes i 5.2.05.a og 5.2.05.b., hvor der kunne indstilles om 1 eller begge temperaturer skulle være opfyldt, men de havde så nogle uhensigtsmæssige fejl. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim0506 Besvaret March 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Rum temperaturen har været opfyldt i alle tilfælde hvor den bare bliver ved med og kalde på varme. Men det er næste er jo så at hvorfor slukker den ikke for varmen når MAKS. gulv temperatur er opfyldt? Der bliver den ved med og kalde på varme? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret March 8, 2016 Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 Max gulv bliver kun brugt hvis du har valgt: Rum og gulv. Eller bliver gulv ignoreret. Og du siger jo indstillingen er : Rum. Så glem alt om at benytte gulv til noget regulering. Det er bare ekstra info. Men der må være et eller andet siden den bliver ved med at kalde på varme selvom rum er nået. Du har endnu ikke uploadet dit program så vi gætter stadig. Du kunne også prøve at slette FB i de rum der ikke virker og kopiere FB fra et der gør og se om det hjælper. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret March 8, 2016 Rapporter Share Besvaret March 8, 2016 7 timer siden, Joakim0506 skrev: Når jeg kigger i service view er udgangen for telestat on. Når jeg så skruer ned på 16 grader bliver anlæget bare ved med og kalde på varme. Det underlige er bare det kun er to rum der gør dette. Alle andre rum køre uden problemer med samme blok! Tænker der evt. sker et eller andet med temperaturen der får blokken til og fryse. Når du ændre på setpunktet skal du i nogle FB'er vente på at temp. sensoren ændre sig før at programmet reager. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Joakim0506
Hej
Jeg har IHC visual 2,0 med varme ind over. Jeg er begyndt at opleve, at nogen af mine klimastyrings blokke de sætter telestat udgangen "on" og så bliver den der selvom rum og gulv temperatur er opnået. Er der nogen der har en god forklaring på det?
Link til kommentar
Del på andre sites
12 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.