Machine Skrevet February 1, 2016 Rapporter Share Skrevet February 1, 2016 Er der andre end mig som har bemærket, et tab i lysstyrken efter man har monteret en 505 D 6101 dæmper? Jeg prøvede for sjovt at sætte en voltmeter på og ganske rigtigt den målte 228 volt før og 201 volt efter dæmperen. Andre der har erfaring med dette og er det desværre hvad man kan forvente? Det skal lige siges at den dæmper fint og ja jeg har prøvet at skrue helt op Jeg prøvede også at måle min Ihc lampeudtag 250w uni dæmper, der var tabet ikke helt så hølt men stadig på omkring små 20 volt. Mvh Mach Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret February 3, 2016 Rapporter Share Besvaret February 3, 2016 På 1/2/2016 at 15:21 , Machine skrev: Er der andre end mig som har bemærket, et tab i lysstyrken efter man har monteret en 505 D 6101 dæmper? Jeg prøvede for sjovt at sætte en voltmeter på og ganske rigtigt den målte 228 volt før og 201 volt efter dæmperen. Andre der har erfaring med dette og er det desværre hvad man kan forvente? Det skal lige siges at den dæmper fint og ja jeg har prøvet at skrue helt op Jeg prøvede også at måle min Ihc lampeudtag 250w uni dæmper, der var tabet ikke helt så hølt men stadig på omkring små 20 volt. Mvh Mach Findes der nogen lysdæmper hvor du ikke har et spændings fald, selv når der er skruet helt op for lysstyrken? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts