Spørgsmål

Som nybegynder er jeg ret stolt over at jeg har fået rettet flere mangler i mit 6½ år gamle system (med god hjælp fra Jer)

Jeg har et kontor/gang hvor der sidder en PIR med skumringsstyring og tre lampegrupper. 

Hvordan "tvinger" jeg systemet til ved dagslys at give mig arbejdslys uanset hvad PIr er indstillet til.

Jeg vil altså gerne kunne  på trykke på knappen der tænder bordlys og lyset er tændt enten indtil jeg slukker igen eller med en timer på eks 2 timer.

Nu tændes bordlyset godt nok når jeg trykker men kun den tid som PIR timeren er sat til.

Tilstand for PIR: Tilstand 3

FB 1.4.06.d Pir Styring.

FB 1.2.01.c Fortrådet simpel Dimmer styring for 1 tast eller 2 tast betjening

Er det bare en indstilling eller skal der mere til?

På forhånd tak.

Dan

Link til kommentar
Del på andre sites

9 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Nu er jeg ikke lige ved en pc med Visual, men hvis du skifter den fb. til den fortrådede dimmer ud med den avancerede version i stedet for den simple, er der en udgang som hedder noget i retning af Dimmer tændt. Prøv at trække den op i din fb. 1.4.06.d. Pir styring, på den indgang som hedder noget i retning af Spærring af Pir, og se om det fungerer efter hensigten.

Ellers skal der nok laves en funktionsblok til formålet, men der vil nok altid være en mulighed for at det fejler på et eller andet tidspunkt, pga. den manglende tilbagemelding fra den type dimmer, hvorvidt om den er tændt eller slukket.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
23 timer siden, Torben S. skrev:

Nu er jeg ikke lige ved en pc med Visual, men hvis du skifter den fb. til den fortrådede dimmer ud med den avancerede version i stedet for den simple, er der en udgang som hedder noget i retning af Dimmer tændt. Prøv at trække den op i din fb. 1.4.06.d. Pir styring, på den indgang som hedder noget i retning af Spærring af Pir, og se om det fungerer efter hensigten.

Ellers skal der nok laves en funktionsblok til formålet, men der vil nok altid være en mulighed for at det fejler på et eller andet tidspunkt, pga. den manglende tilbagemelding fra den type dimmer, hvorvidt om den er tændt eller slukket.

Tak for input. Jeg har forsøgt men kan ikke få det til at fungere. PT har jeg koblet bordlysene fra PIR hvilket betyder at kun den ene side af rummet er belyst via PIR styring.

Er der konflikt i systemet ved at have 2stk PIR på samme FB? Jeg syntes nemlig ikke at de fungerer rigtigt når begge er koblet til. (jeg har en blind vinkel derfor to PIR)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 timer siden, Dan Knudsen skrev:

Tak for input. Jeg har forsøgt men kan ikke få det til at fungere. PT har jeg koblet bordlysene fra PIR hvilket betyder at kun den ene side af rummet er belyst via PIR styring.

Er der konflikt i systemet ved at have 2stk PIR på samme FB? Jeg syntes nemlig ikke at de fungerer rigtigt når begge er koblet til. (jeg har en blind vinkel derfor to PIR)

Da IHC er event styret, skal du sende dem gennem en OR blok som f.eks. 4.1.02 før indgangen på FB'en, så er der ikke noget problem i at have flere PIR på samme FB.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På 19/1/2016 at 21:18 , Lars1 skrev:

Da IHC er event styret, skal du sende dem gennem en OR blok som f.eks. 4.1.02 før indgangen på FB'en, så er der ikke noget problem i at have flere PIR på samme FB.

Det med OR blokken virkede så der nu er to PIR på. Tak

Men udfordringen med overstyring af PIR har jeg stadig ikke løst.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hermed programmet. Udfordringen ligger på 1. sal. kontor. + 1. sal. gang. 

Der er tale om kontorplads i gangareal. Som det er nu kan vi ikke sidde stille og arbejde uden PIR slukker for lyset.

Vi ønsker at kunne holde min. kontorbelysningen konstant tændt ved tryk på tryk. Alternativt at holde kontor+gang+trappe tændt ved tryk på tryk. Altså overstyre PIR indtil vi deaktiverer "konstant" ved tryk.

Dernæst kan jeg ikke få PIR til at virke konstant, forstået på den måde at den satte tid på PIR-Timer virket til at tælle fra første bevægelse og ikke sidste bevægelse i rummet. Ligeledes går der noget tid efter PIR har slukket ind til lyset tænder igen. Jeg har forsøgt reducere tiderne, men uden held. Også problem på badeværelse og walk-in.

Håber nogen har lyst til at give et kort kig på programmet. På forhånd tak.

IHC v12b programmering 21.01.2016.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor mit tidligere forslag ikke fungerede. Havde fået forståelsen af, at det var fortrådede dimmere du har, da du i første indlæg skrev at du brugte  FB 1.2.01.c Fortrådet simpel Dimmer styring for 1 tast eller 2 tast betjening, men kan nu se at det er wireless dimmere du bruger.. :)

Angående at du har problemer med nedtælling på dine PIR, ved vedvarende aktivitet, kan det være indstillingen af funktion på selve PIR føleren der er problemet. Det ser nemlig ud til, at det er en model med indbygget skumringsfunktion du har.

Det er derfor vigtigt hvordan de indstilles, for at controlleren får pulser fra PIR'en ved bevægelse. Der har været flere forskellige slags PIR med skumringsudgang på programmet fra LK, så det er lidt afhængig af model hvordan det indstilles. Der er bl.a. nogle med en omskifter, der kan indstilles A, B eller C. På den model, er det vigtigt at den står på B. En anden model, kunne man indstille følsomheden enten til venstre (I) eller mod højre (II).. Der mener jeg at den skal indstilles mod højre... Du må lige finde den model du anvender, og kigge i databladet/vejledningen hvordan den skal indstilles, så den altid giver puls uafhængig af det målte lysniveau. Hvordan lysniveauet så skal fungere, klarer man i funktionsblokken i stedet.

Jeg har lige prøvet at indsætte nogle tilrettede funktionsblokke i kontor, gang, og trappe til 1. sal, hvor der er mulighed for at spærre PIR. Jeg har så indsat en kip fb. du kan spærre med. Jeg har kun ført spærringen på kontor, så hvis du vil spærre gang/trappe også, kan du selv lige føre den udgang i kip fb. til spærring i de andre funktionsblokke..

Jeg har desuden lige samlet skumringssignalet fra de 2 PIR i en OR-fb..

Jeg har ikke lige testet funktionsblokken i praksis, så det er uden nogen former for garanti.. :D

Dan_Knudsen.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
20 timer siden, Torben S. skrev:

Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor mit tidligere forslag ikke fungerede. Havde fået forståelsen af, at det var fortrådede dimmere du har, da du i første indlæg skrev at du brugte  FB 1.2.01.c Fortrådet simpel Dimmer styring for 1 tast eller 2 tast betjening, men kan nu se at det er wireless dimmere du bruger.. :)

Angående at du har problemer med nedtælling på dine PIR, ved vedvarende aktivitet, kan det være indstillingen af funktion på selve PIR føleren der er problemet. Det ser nemlig ud til, at det er en model med indbygget skumringsfunktion du har.

Det er derfor vigtigt hvordan de indstilles, for at controlleren får pulser fra PIR'en ved bevægelse. Der har været flere forskellige slags PIR med skumringsudgang på programmet fra LK, så det er lidt afhængig af model hvordan det indstilles. Der er bl.a. nogle med en omskifter, der kan indstilles A, B eller C. På den model, er det vigtigt at den står på B. En anden model, kunne man indstille følsomheden enten til venstre (I) eller mod højre (II).. Der mener jeg at den skal indstilles mod højre... Du må lige finde den model du anvender, og kigge i databladet/vejledningen hvordan den skal indstilles, så den altid giver puls uafhængig af det målte lysniveau. Hvordan lysniveauet så skal fungere, klarer man i funktionsblokken i stedet.

Jeg har lige prøvet at indsætte nogle tilrettede funktionsblokke i kontor, gang, og trappe til 1. sal, hvor der er mulighed for at spærre PIR. Jeg har så indsat en kip fb. du kan spærre med. Jeg har kun ført spærringen på kontor, så hvis du vil spærre gang/trappe også, kan du selv lige føre den udgang i kip fb. til spærring i de andre funktionsblokke..

Jeg har desuden lige samlet skumringssignalet fra de 2 PIR i en OR-fb..

Jeg har ikke lige testet funktionsblokken i praksis, så det er uden nogen former for garanti.. :D

Dan_Knudsen.vis

Mange gange tak for din respons og store hjælp. Jeg er i fuld gang med at lave en shakedown test af programmet.

Jeg har følgende PIR http://www1.lk.dk/servlet/katalog?LKnummer=507d8304 og de stod i A men nu sætter jeg dem lige i B. Men som jeg læser det så anvender den ikke Skumring styringen. Men betyder det bare at den ikke gør det direkte på selve PIR men stadig måler lysniveau men nu gennem funktionsblokken?

På forhånd tak

Dan

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 timer siden, Dan Knudsen skrev:

Mange gange tak for din respons og store hjælp. Jeg er i fuld gang med at lave en shakedown test af programmet.

Jeg har følgende PIR http://www1.lk.dk/servlet/katalog?LKnummer=507d8304 og de stod i A men nu sætter jeg dem lige i B. Men som jeg læser det så anvender den ikke Skumring styringen. Men betyder det bare at den ikke gør det direkte på selve PIR men stadig måler lysniveau men nu gennem funktionsblokken?

På forhånd tak

Dan

Det fungerer ikke rigtig.

Når PIR aktiveres tænder Ganglys og forbliver tændt. Kontorlys og trappelys tænder kort og slukker med det samme.

Når jeg aktiverer "spærring" af PIR for kontorlys så tænder kontorlys kort og slukkes med det samme.

Ganglys er stadig tændt.

Mangler PIR der ikke en styrring der også kan give den "lysindikering" respons fra de tre dimmere?

Hvis skumringsstyringen ikke foregår fysisk på PIR hvilken funktionsblok styrer den så?

Mvh Dan

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok