Det er sikkert en glimrende lysdæmper - men ikke til IHC.

Årsagen er den simple at scenarierne ifølge dokumentationen styres af et 230v signal som lige skal igennem et diode modul først - dermed skal der også bruges et 230v outputmodul + en specialudviklet funktionsblok til at styre den. Hvilket burde være rigeligt til ikke at bruge den.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

@Henning Pedersen
Tak for det hurtige svar. Ved du om denne dæmper ville være bedre til IHC med LED lyskilder?
http://www.lk.dk/produkt/3606480769252/# 

 

Jeg kan se at den lysdæmper kræver et minimusforbrug på 40w, hvor mine lyskilder er opgivet til 5w. Vil lysdæmperen kunne håndtere det lave forbug?
Jeg benytter disse lyskilder.
http://www.daxtor.com/shop/daxtor-5w-gu10-267p.html

Ps. mit ønskede arbejdsområde pr. dæmper vil være 10w – 35w (2 til 7 lyskilder á 5w)  

Kan du evt. anbefalde en anden tavlelysdæmper til LED lyskilder, som har scenarier, sluk-alt og mermory funktion? 

 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Den lysdæmper der arbejder bedst sammen med IHC og LED er en Ø80 Wireless HV 2.x

Den kan programmeres til det hele, scenarier, sluk alt osv og giver meget bedre mulighed for glidende betjening via tablet.

Eneste udlempe er at den ikke er tavlemonteret, der findes dog et underlag som passer til den - dermed kan du placere den i umiddelbar nærhed af tavlen. Men det kræver selvfølgelig at din kontroller kan arbejde med Wireless.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Er lidt på samme bane som Damian, skal have lavet IHC i mit hus og mangler en optimal lysdæmper (ca. 10 stk.) Har alle trådene fra lampeudtag samt spot i huset ved tavlen. Så sætte ø80 wireless udtag op er no go. Kan næsten kun finde niko's rcl dæmper som alternativ. Har slutalt funktion, mulighed for gemme 1 scenarie. 

Betjening via tablet/iPad kender jeg ikke noget til. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
40 minutter siden, JesperHansen skrev:

Er lidt på samme bane som Damian, skal have lavet IHC i mit hus og mangler en optimal lysdæmper (ca. 10 stk.) Har alle trådene fra lampeudtag samt spot i huset ved tavlen. Så sætte ø80 wireless udtag op er no go. Kan næsten kun finde niko's rcl dæmper som alternativ. Har slutalt funktion, mulighed for gemme 1 scenarie. 

Betjening via tablet/iPad kender jeg ikke noget til. 

Ø80 lampeudtagne kan monteres ved tavlen via dette underlag http://billigihc.dk/ihc-wireless-underlag-o80-lysegra-1-stk Det findes også i hvid.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Den er jeg med på.. gir ikke meget for en stor del af install. Skal fungere med trådløse komponenter når jeg har alt fortrådet ellers. Har oplevet en kunde hvor det var lavet i trådløs det meste. Kunden fik så ny router, også fuckede det hele op. Vi får ikke mindre trådløse signaler i fremtiden, så tror på sigt det kommer til at give mange problemer. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

En update. 

Jeg har ringet og talt med LK's support, hvor jeg blev anbefalet IHC Control® Lysdæmper 400 UNI IHC/SA.
http://www.lk.dk/produkt/5703302145015#

Fik at vide, at jeg skulle se bort fra minimumniveau på 40w. Og denne dimmer skulle have muligheden for sluk-alt, scenarier og mermory funktion. 

Nogen af jer som har erfaringer med denne? 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 timer siden, Damian Litka skrev:

En update. 

Jeg har ringet og talt med LK's support, hvor jeg blev anbefalet IHC Control® Lysdæmper 400 UNI IHC/SA.
http://www.lk.dk/produkt/5703302145015#

Fik at vide, at jeg skulle se bort fra minimumniveau på 40w. Og denne dimmer skulle have muligheden for sluk-alt, scenarier og mermory funktion. 

Nogen af jer som har erfaringer med denne? 

Du kan ikke sætte lysstyrken med % som du kan med deres wireless dimmer. Man bliver hurtigt træt af memory funktionen, da du kun kan predefiner 2 lysniveauer, som du så kan fremkalde med senarier, indtil nogen ændre din memory setting ved en fejl.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Er det muligt at benytte LK IHC WIRELESS UNIVERSAL 250W UNI - i stedet for Ø80 Wireless HV 2.x

Hvad er evt forskellen på IHC wireless universal og Ø80 
 Wireless dæmpære? 

https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-wireless-fuga-lysdaemper-250w-hvid-505d6103-21539/

IHC® Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI 1 modul, LK FUGA
http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302127172

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok