Peter H. Hansen Skrevet December 27, 2015 Rapporter Share Skrevet December 27, 2015 Hej Er her en rar sjæl der vil komme med et indput til hvordan jeg får lavet dette På mit badeværelse tænder lyset med pir og slukker på tid eller tast Mit ønske er, at pir kun skal tænde lyset på mem1 efter vi er gået i seng og alm. når vi står op. dvs. mem1 til nat tisser Jeg forestiller mig at sluk alt / Tænd, som vi altid bruger da den også tænder / slukker kamera, skal styre hvornår mem1 skal være aktiv. Dvs.at efter der trykkes sluk alt (Soveværelse nederest højre) så tænder lyset på mem1 når pir er aktiv Og efter der er trykket tænd (Soveværelse nederest venstre)så tænder pir lyset igen normalt, når pir er aktiv. Kan 12,06,d aftenlys med dimmer bruges, har prøvet en del gange uden held vh Peter natlys.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 28, 2015 Rapporter Share Besvaret December 28, 2015 Det kan laves på flere måder, men her er da et bud.. Du kan i funktionsblokken til lyset i badeværelset, indstille hvordan PIR skal tænde hhv. "dag/nat". Jeg har sat den til mem2 om "dagen" og mem1 om "natten". natlys_rettet.vis Peter H. Hansen 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter H. Hansen Besvaret December 28, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 28, 2015 8 timer siden, Torben S. skrev: Det kan laves på flere måder, men her er da et bud.. Du kan i funktionsblokken til lyset i badeværelset, indstille hvordan PIR skal tænde hhv. "dag/nat". Jeg har sat den til mem2 om "dagen" og mem1 om "natten". natlys_rettet.vis Tusind tak Torben S Det virker kanon og din løsning har givet mulighed / løsning for andre tiltag i huset Hvor har du fundet fb 4.2.06 er det en du har udvidet eller er den en standardt Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 28, 2015 Rapporter Share Besvaret December 28, 2015 2 timer siden, Peter H. Hansen skrev: Tusind tak Torben S Det virker kanon og din løsning har givet mulighed / løsning for andre tiltag i huset Hvor har du fundet fb 4.2.06 er det en du har udvidet eller er den en standardt Super at det kan bruges. Fb 4.2.06 er en en af LK´s funktionsblokke. Den er nok kommet med i sidste opdatering af visual softwaren på LK´s hjemmeside, hvis ikke du har den blandt dine funktionsblokke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter H. Hansen Besvaret December 28, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 28, 2015 Du er en kanon stor hjælp her i gruppen som sparer os andre brugere meget tid pga. din viden som du deler ud af Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter H. Hansen Besvaret December 29, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 Hej Torben Undskyld at jeg spørger igen Jeg har også et alm lampested på badeværelset som jeg gerne vil have til at tænde om dagen. dvs når der er trykket "TÆND ALT" Kan jeg bruge den samme fb som du lavede til mig og så bare bruge den ene memory eller skal der laves en ny? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 29, 2015 Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 4 timer siden, Peter H. Hansen skrev: Hej Torben Undskyld at jeg spørger igen Jeg har også et alm lampested på badeværelset som jeg gerne vil have til at tænde om dagen. dvs når der er trykket "TÆND ALT" Kan jeg bruge den samme fb som du lavede til mig og så bare bruge den ene memory eller skal der laves en ny? Jeg har lige indsat en ekstra udgang i funktionsblokken til lyset i badeværelset, som kan tænde ekstra lampeudtag (Udgang til lys/stikk.). Under indstillinger kan du vælge, om den kun skal tænde sammen med dimmeren når der er "dag" eller "nat", eller både "dag og nat".. Håber det var sådan, at du havde tænkt dig, det skulle fungere.. natlys_rettet1.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter H. Hansen Besvaret December 29, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 2 timer siden, Torben S. skrev: Jeg har lige indsat en ekstra udgang i funktionsblokken til lyset i badeværelset, som kan tænde ekstra lampeudtag (Udgang til lys/stikk.). Under indstillinger kan du vælge, om den kun skal tænde sammen med dimmeren når der er "dag" eller "nat", eller både "dag og nat".. Håber det var sådan, at du havde tænkt dig, det skulle fungere.. natlys_rettet1.vis Kanon, det er lige præcis det der skulle til for at mit projekt er fuldendt. Men så kommer jeg til min uvidenhed-Når jeg trækker fra den nye udgang "lys/stik",som du har lavet, skal den så til den gamle funktionsblok tænd eller skal den føres over til lampestedet installation på udgang? det burde være lige meget men for at have de andre funktioner for lampestedet og for ikke at blande for meget sammen er det vel mest korrekt at fører den til funktionsblokken Tænd jeg har lavet styringen af halvdelen af mine dæmpere om til 230V da elektrikeren, i sin tid, ikke havde 24V udgange nok til mem 1 & 2 samt sat en modstand ind for at opnå nok forbrug til den ene dæmper, en rigtig god ting for at kunne dæmpe, og evt. slukke, led-pære rigtigthttp://www.qrv.dk/ohmslov.php Tusind tak for hjælpen igen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret December 29, 2015 Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 Respekt for et godt håndværk med den tavle. Hvornår kommer du forbi og rydder op i min? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 29, 2015 Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 2 timer siden, Peter H. Hansen skrev: Kanon, det er lige præcis det der skulle til for at mit projekt er fuldendt. Men så kommer jeg til min uvidenhed-Når jeg trækker fra den nye udgang "lys/stik",som du har lavet, skal den så til den gamle funktionsblok tænd eller skal den føres over til lampestedet installation på udgang? det burde være lige meget men for at have de andre funktioner for lampestedet og for ikke at blande for meget sammen er det vel mest korrekt at fører den til funktionsblokken Tænd Den ekstra udgang jeg har lavet, er godt nok tiltænkt til at trække direkte over på et produkt, men det kan være noget skidt, hvis produktet også er styret fra en anden funktionsblok!! Hvis du blot fører den til tænd indgang, slukker lyset nemlig ikke sammen med dimmeren igen. Jeg har lige indsat 2 ekstra pulsudgange til hhv. tænd og sluk. De kan føres til indgange for tænd og sluk, hvis der i forvejen er en anden funktionsblok, som styrer det produkt du vil have til at tænde sammen med dimmeren.. Enig med Lars - Flot arbejde i tavlen.... Det ligner lidt en ISOflex tavle? natlys_rettet2.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter H. Hansen Besvaret December 29, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 25 minutter siden, Torben S. skrev: Den ekstra udgang jeg har lavet, er godt nok tiltænkt til at trække direkte over på et produkt, men det kan være noget skidt, hvis produktet også er styret fra en anden funktionsblok!! Hvis du blot fører den til tænd indgang, slukker lyset nemlig ikke sammen med dimmeren igen. Jeg har lige indsat 2 ekstra pulsudgange til hhv. tænd og sluk. De kan føres til indgange for tænd og sluk, hvis der i forvejen er en anden funktionsblok, som styrer det produkt du vil have til at tænde sammen med dimmeren.. Enig med Lars - Flot arbejde i tavlen.... Det ligner lidt en ISOflex tavle? natlys_rettet2.vis Det er lige det som jeg ikke fatter, for selvom jeg satte den på TÆND så slukkede den sammen med dimmeren men det må være fordi jeg har brugt fb 1.4.03 som også kan styres med timer for PIR Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 29, 2015 Rapporter Share Besvaret December 29, 2015 10 minutter siden, Peter H. Hansen skrev: Det er lige det som jeg ikke fatter, for selvom jeg satte den på TÆND så slukkede den sammen med dimmeren men det må være fordi jeg har brugt fb 1.4.03 som også kan styres med timer for PIR Det er lidt svært at sige, uden at se hvordan det hele er koblet sammen, og hvordan den 1.4.03 også styres.. Er PIR også koblet på den fb. osv.. ? Det kan måske være fordi, at de 2 timere i funktionsblokkene står på det samme? Slukker 1.4.03 også udgangen sammen med dimmeren, hvis du slukker manuelt for dimmeren? Generelt kan man sige, at hvis indgange i den funktionsblok man vil styre, kræver en puls for at lave tiltænkt funktion (indgang til tryk, PIR osv.), er det en puls der skal bruges. Hvis indgangen i den funktionsblok man vil styre, i stedet kræver et fast signal (det er typisk indgang for skumring eller UR osv.), skal det være udgangen som holdes ON man bruger. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Peter H. Hansen
Hej
Er her en rar sjæl der vil komme med et indput til hvordan jeg får lavet dette
På mit badeværelse tænder lyset med pir og slukker på tid eller tast
Mit ønske er, at pir kun skal tænde lyset på mem1 efter vi er gået i seng og alm. når vi står op. dvs. mem1 til nat tisser
Jeg forestiller mig at sluk alt / Tænd, som vi altid bruger da den også tænder / slukker kamera, skal styre hvornår mem1 skal være aktiv.
Dvs.at efter der trykkes sluk alt (Soveværelse nederest højre) så tænder lyset på mem1 når pir er aktiv
Og efter der er trykket tænd (Soveværelse nederest venstre)så tænder pir lyset igen normalt, når pir er aktiv.
Kan 12,06,d aftenlys med dimmer bruges, har prøvet en del gange uden held
vh Peter
natlys.vis
Link til kommentar
Del på andre sites
11 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.