Szafranski Skrevet December 19, 2015 Rapporter Share Skrevet December 19, 2015 Er der noget forkert i at køre to ens fb på samme pir og i samme rum? Jeg vil gerne ha at spot i loft samt led bag spejl tænder og slukker på pir. Men samtidig ha muligheden for at lave konstant på dem enkeltvis. Sådan af fx led bag spejl holdes konstant en aften, men at spot stadig tænder slukker på pir. Er dette muligt? eller skal der laves en speciel fb, hvor der er to output sektioner med særskilt konstant funktion? Kristoffer Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 19, 2015 Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Du kan godt bruge den samme PIR, til at give signal til de 2 funktionsblokke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 19, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Hvis jeg ønsker at de to stikk. jeg har over bord til konens hår redskaber, skal tænder på pir og slukke ved timer udløb, hvordan kan dette så sættes op? Har jo ingen udgang fra pir fb'n som kan bruges til dette? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 19, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Grunden til det første spørgsmål, var at Claus fra LK fortalte mig på et tidspunkt, at der kun måtte sættes en fb pr enhed og hvis man ønskede flere skulle de forbindes til hoved fb'n. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret December 19, 2015 Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Mon ikke Claus mente én enhed pr fb. Vedr. konens stikk. så trækker du først Scenarie dag over på dine stikkontakter og vælger ON, dernæst Scenarie sluk og vælger Off. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 19, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Som jeg forstod det, måtte jeg ikke sætte fx udgang fra fb 1.2.02 Trådet lysdæmper og samtidig udgang fra fb 1.4.06 pir styring på samme enhed/output produkt. Men skulle sætte pir 1.4.06 udgang til 1.2.02 indgang. Håber du kan klogeste af hvad jeg mener/skriver. Mht til din løsning med stikkontakterne. Tænder de så ikke kun når det er dag og ikke nat tilstand? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret December 19, 2015 Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Det er korrekt - men bør kun have én fb til hver udgang, men det var vel ikke problemet her - eller? Ja - men hvis det også skal tænde om nattet så føre du bare "nat" over også - den skal selvfølgelig sættes til On. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 19, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Man skulle jo nødig bruge sit hoved selv :-), det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt på. Du har fuldstændig ret, jeg får jo ikke to fb'r til samme udgang. Et sidste spørgsmål. Er der nogen mulighed for regulering af lyset, når konstant aktiveres. Når konstant på spot aktiveres ved nat, så tænder den ved nat/lavt niveau. Men hvis jeg ønsker et højere niveau, mens konstant er aktiveret, kan dette så reguleres og så gå tilbage til "normalen" når konstant deaktiveres Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret December 19, 2015 Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 1.4.06. er fra LK´s side bygget til deres UNI DIN skinne monterede dæmpere, den rummer ingen mulighed for regulering af lyset. Altså ud over Mem 1 & 2. Men det fede ved IHC er jo at du "bare" kan lave en funktionsblok med lige præsis den funktionalitet du måttet ønske. Måske ikke helt sandt - men tæt på. Om der er en anden af LK´s funktionsblokke der opfylder dine ønsker ved jeg ikke, da jeg stort set kun bruger mine egene blokke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret December 19, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Jeg blev af en dyr elektriker efterladt med et tomt program for 5 år siden. Så måtte selv i gang med at lære at lave mit program. Dette er til dels lykkedes, men der fra og til selv at lave mine egne fb, der er langt. Så er ind til videre nødsaget til at klare mig med LK¨s. Så kan det være jeg vil sætte mig ind i at lave mine egne på et senere tidspunkt. Men du skal ha tak for dine inputs Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret December 20, 2015 Rapporter Share Besvaret December 20, 2015 Der findes andre muligheder - har sendt dig en PM Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Szafranski
Er der noget forkert i at køre to ens fb på samme pir og i samme rum?
Jeg vil gerne ha at spot i loft samt led bag spejl tænder og slukker på pir. Men samtidig ha muligheden for at lave konstant på dem enkeltvis.
Sådan af fx led bag spejl holdes konstant en aften, men at spot stadig tænder slukker på pir.
Er dette muligt? eller skal der laves en speciel fb, hvor der er to output sektioner med særskilt konstant funktion?
Kristoffer
Link til kommentar
Del på andre sites
10 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.