Jeg har en 1.sal hvor der er 3 funktionsblokke 2.2.5 UNI400 touch. Det er lys på børneværelse, gæsteværelse og repos.
Jeg vil gerne have en LED i et 4-tryk nede i stuen der tænder, hvis en af de tre funktionsblokke er aktive. Altså hvis lyset er tændt et sted på 1.sal.
Jeg kan ikke selv regne den ud, da der ikke er selvhold på udgangen til UNI400 dimmeren. 24V Outputtet bliver jo kun pulset via trykket. Så jeg kan ikke sætte min LED i trykket til at følge udgangen til dimmeren. Det havde jeg ellers regnet med.
Spørgsmål
Michael Duelund
Hej derude
Jeg har en 1.sal hvor der er 3 funktionsblokke 2.2.5 UNI400 touch. Det er lys på børneværelse, gæsteværelse og repos.
Jeg vil gerne have en LED i et 4-tryk nede i stuen der tænder, hvis en af de tre funktionsblokke er aktive. Altså hvis lyset er tændt et sted på 1.sal.
Jeg kan ikke selv regne den ud, da der ikke er selvhold på udgangen til UNI400 dimmeren. 24V Outputtet bliver jo kun pulset via trykket. Så jeg kan ikke sætte min LED i trykket til at følge udgangen til dimmeren. Det havde jeg ellers regnet med.