Michael Duelund Skrevet October 17, 2015 Rapporter Share Skrevet October 17, 2015 Hej Jeg har en række UNI400 dimmere som styres af IHCen. De styrer 12V G4 spots som sidder bag en Osram Halotronics strømforsyning. 2 steder i huset, vibrerer lyset fra spotsene. Det sker hvert sekund. først vibrer lyset, så lyser det normalt, så vibrer det igen osv. Vil i tro det er dimmeren eller strømforsyningen til spotsene den er gal med? Tillægsspørgsmål: Her til aften kunne jeg pludselig ikke skrue særlig højt op for lysstyrken i køkkenet. (også spots på UNI400 dimmer). Efter 20minutter på lavt blus, gik de op i normal styrke igen. De har til gengæld ikke problemet med vibrerende lys. Michael. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret October 17, 2015 Rapporter Share Besvaret October 17, 2015 Det kunne måske godt lyde som en elektronisk trafo der går i kortslutningsmode. Ellers lus fasen over til mellemledningen så det kører uden om dimmeren og se om det stadig er der for at udelukke dimmeren Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Duelund Besvaret October 18, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 18, 2015 Tak for tip Bjarne! Jeg kan fjerne problemet med vibrerende lys, når jeg luser dimmeren ud. Så jeg har åbenbart to defekte UNI400 dimmere. I forbindelse med fejlsøgning her til morgen, slukkede jeg for lysgrupperne og tændte igen. Derefter kunne en af de andre dimmere ikke tænde. Efter et par minutter kunne den igen. Men ikke på 100% blus. Mon de alle sammen er ved at være trætte? (De er jo ikke ligefrem billige) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret October 18, 2015 Rapporter Share Besvaret October 18, 2015 Det kunne det godt tyde på så.Sidder de med mellemrum i tavlen så de kan komme af med varmen? Siden der er flere der er ved at være døde samtidig... Hvis du skal udskifte dem vil jeg klart vælge Wireless (hvis din controller understøtter det) der har du en langt bedre funktionalitet, med tilbagemelding, scenarier osv. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Duelund Besvaret October 18, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 18, 2015 Ja der er fint afstand mellem dem i tavlen. Resten af dagen har alle dimmere kørt som de skulle (undtagen de to som vibrer). Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret October 18, 2015 Rapporter Share Besvaret October 18, 2015 Så er der kun lige en sidste test, for fejl kan jo gå i sig selv igen, og det er at bytte om på dimmerne og se om problemerne flytter med Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Duelund Besvaret October 18, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 18, 2015 Nemlig, har tænkt mig at udskifte de to som vibrer med to fra 1.sal, som alligevel ikke er tændt så tit. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Duelund Besvaret November 27, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 27, 2015 Opdatering på problemet:To dimmere byttet rundt. Fejlen fulgte ikke med dimmeren.Osram HTM105 trafo udskiftet med ny. Fejlen forsvandt ikke. Hmm... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Duelund Besvaret December 19, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 19, 2015 Update: Jeg har lånt en LK IHC 350 CR dæmper. den virker perfekt. ingen flimmer i lyset længere. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...