JanneSjo Skrevet September 16, 2015 Rapporter Share Skrevet September 16, 2015 Jag tittar på detektorer för rörelse utomhus och inomhus. Många är för 12V och kan vara bra om jag senare skaffar ett Siemens larm. ett exempel är denna Bosch detektor har också svårt att hitta billig 24V utomhus detektor typ denna 230V. Men input IHC är ju 24V. hur har ni gjort för att koppla in rörelsedetektorer till 24V input modulen? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret September 17, 2015 Rapporter Share Besvaret September 17, 2015 Du skal have et 12V backupmodul installeret. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98171_08.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
JanneSjo Besvaret September 18, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 18, 2015 jo matning till detektorn 12V via batterimodul. Men är outputreläet i PIR normalt ok att bryta 24V? (dvs inputmodulens spänning?) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Frederiksen Besvaret September 18, 2015 Rapporter Share Besvaret September 18, 2015 Hvis du kigger i databladet for Bosch detektoren på den hjemmeside du linker til, står det at output relæet er godkendt til 25Vdc / 100mA:http://www.securitywarehouse.co.uk/brochure/bosch-isc-bpr2-w12-intruder-detector.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
JanneSjo Besvaret October 5, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 5, 2015 ok tack nu fattar jag - ansluts med 12V och reläet till input 24V . jag trodde det var som en magnetkontakt.7 tack för hjälpen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...