Data + 24V I Samme Parsnoet Kabel?


Recommended Posts

Du kan sagtens køre både date og 24V i samme kabel. Jeg mener også 0V kan være fælles for både data og 24V, men hvis du har leder nok er der ikke noget i vejen for at bruge 1 par pr. modul til data og så 1 par fælles til 24V for alle modulerne. Hvis der er langt, kan du overveje at bruge 2 par parallelt til 24V. Det vil reducer dit spændings fald.

Du skal dog være opmærksom på at LK's link-10 kabel ikke er godkendt til at ligge i trækrør, være gravet ned eller tilsvarende. Det skal ligge tørt og være beskyttet mod sollys etc.

Link til kommentar