Thomas Hjulstad Skrevet March 19, 2015 Rapporter Share Skrevet March 19, 2015 Hej Efter genstart af controleren via "administrator", er det nu ikke længe muligt at forbinde til controlleren.Ved indtastning af IP adresse i en browser for man "siden er ikke tilgængelig".Ved åbning af en .jnlp fil får man "unable to lauch the application".Det er som om at alt "viewer" funktionalitet er væk. Min router kan godt se controlleren på netværket, controlleren svarer på ping, og alt fungerer via IHC visual softwaren (også hente/sende programmer) Controlleren har den seneste firmware, og der har ikke været problem med Java på computeren tidligere.Controlleren er genstartet flere gange. Der er prøvet at downloade et tom program, og derefter mit program flere gange.Any ideas? MVHThomas Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret March 19, 2015 Rapporter Share Besvaret March 19, 2015 måske prøve om du kan sende firmwaren til den igen.... eller måske: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/2-reset-factory-defaultzip/ Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomas Hjulstad Besvaret March 20, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2015 Løsning fundet. Lagde firmware "reset-ip-for-all-2014-06-16" i controlleren, så kunne jeg komme i kontakt med den.Jeg tænker at jeg sikkert også kunne have lagt en anden firmware i og så havde det virket. Nu kører den i hvert fald fin igen. God fredag og weekend Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...