Morten Johanneson Skrevet March 12, 2015 Rapporter Share Skrevet March 12, 2015 Hej Hvad er jeres mening om at tilslutte dette til en strømforsyning 72 W, jeg har fundet et regneark der siger forbruget vil ligge på ca 1800mA + div på 200mA så total 2000mA. Jeg ved ikke hvor mange udgange det tager højde for er trukket på samme tid ? Hvis man vil køre med 2 strømforsyninger hvordan gør man så det? Er det så bare 0V der skal forbindes sammen? Hvis man bruger 2 strømforsyninger kan man så godt sende nogle signaler fra et tryk til input på den ene controller og nogle signaler til input på den anden controller? 2 controller 1 back up modul 9 Input 24/24 3 Input 24/3 12 Output 24 8 Output 230 1 Output 400 12 små relæer 130mA alarm pir+alm pir+ røgalarm mm Mvh Morten Johanneson Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten H Besvaret March 12, 2015 Rapporter Share Besvaret March 12, 2015 Ohms lov. P = U x I. 24Volt x 2Ampere = 48Watt. Du bruger kun 2/3 af din PSU's potentiale.-Elektrikeren. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...