Thomas78 Skrevet February 23, 2015 Rapporter Share Skrevet February 23, 2015 Jeg har et ældre badeværelse med gulvvarme (vand) som jeg ønsker at kunne styre via IHC. Det er i dag styret manuelt via en termostat til returventil. Jeg har naturligvis ikke mulighed for at støbe en ny gulvmåler ned, så hvilke mulighed har jeg for at styre det? Vil det være noget med at monter en temperatursensor og en Danfoss telestat som disse: http://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-fuga-temperatursensor-1024001518-1024001521#186=277http://www.wattoo.dk/termoaktuator-twa-v-230v-nc-rav-460957022 På forhånd tak. Thomas Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret February 23, 2015 Rapporter Share Besvaret February 23, 2015 Det er lige hvad du skal have fat på, god fornøjelse.. Et noget billigere alternativ til temperatur sensoren: http://www.zigza.dk/IHC_Varmestyring_Temperatur_Termostat_Fuga_AF hvis du selv kan skrue den fast i et blenddæksel og bore nogle huller.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret February 25, 2015 Rapporter Share Besvaret February 25, 2015 Vær opmærksom på at den telestat du linker til er en 230 V.Et 230 V output modul er opbygget med relæ udgange, som tydeligt kan høres, du vil også få rimeligt mange kontaktskift, brug evt. en 24 V telestat istædet. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomas78 Besvaret March 7, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 7, 2015 Men giver det overhoved mening at styre vandbaseret gulvvarme når der er betongulv?Jeg tænker på at reaktionstiden er vel alt for lang? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...