TorbenSørensen Besvaret February 8, 2015 Rapporter Share Besvaret February 8, 2015 Når du trykker reset, afbrydes forsyningen til røgsensorerne i 15min (default), og så skulle begge røgsensorer gerne gå ON og forblive det i minimum de 15 min., da kontaktsættet i soklen er monteret som NC (hvis de er monteret korrekt). Når forsyningen så kobler til efter de 15 min., vil røgsensoren kun gå OFF igen, hvis den stadig detekterer røg.Er du sikker på at en/begge røgdetektorer ikke er monteret som NO i stedet for NC? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret February 9, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 9, 2015 for lige og skære helt ind til benet, har jeg lige taget et billed af min røgsensor, så må vi se om det er mig der er et fjols :-) RØD Kører på 5 som går på mit OutputGUL Kører på NC som kører på mit IndputBrun Kører på C som kører på OV på mit InputBLÅ kører på 2 som kører på OV på mit backup modul er det ikke korrekt ? jeg må være en kæmpe skovl siden jeg ikke kan få det til at virke Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret February 10, 2015 Rapporter Share Besvaret February 10, 2015 Det ser rigtigt ud.. Og nu er vi enige om, at du stadig bruger fb. 6.3.04.#1c og 6.3.04.#2c til din røgalarm?? Hvis du kigger i serviceview på den udgang, som hedder Forsyning af røgsensor i fb. 6.3.04.#1c, forbliver den så ikke OFF i de 15 min. (timeren tæller ned i fb. 6.3.04.#2c), når du trykker reset efter en alarm? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret February 10, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 10, 2015 6.3.04?? jeg har brugt IHC bolig standard 9.1.11 er den ikke go nok ??? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret February 10, 2015 Rapporter Share Besvaret February 10, 2015 Ahh, så er det derfor..Den fungerer nemlig på den måde, at når man laver reset, slukker den for forsyningen til røgsensoren, men tilkobler den igen efter 3 sek. Den pauser godt nok røgalarmen i 15 min., men så starter den højst sandsynligt igen, når de 15 min. er gået. Det gør den fordi, at hvis ikke røgen er ude af røgsensoren efter de 3 sek. efter reset, låser den relæet i soklen igen, og giver så alarm igen efter de 15 min. selvom røgen skulle være forsvundet i mellemtiden.. Du skal desuden være opmærksom på, at når du har flere røgsensorer på, skal de igennem en AND-fb., da der kun er indgang til en røgsensor i i den fb. Jeg bruger selv en tilrettet 9.1.11., som løser problemet så tilkobling af udgangen til røgsensoren først sker efter de 15 min. Jeg finder den lige når jeg har spist, og laver lige plads til en ekstra røgsensor, så du slipper for den AND-fb. også..... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Soylant Besvaret February 10, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 10, 2015 tusind tak :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret February 10, 2015 Rapporter Share Besvaret February 10, 2015 Jeg huskede lidt forkert.. Det er egentlig en tilrettet 6.3.01.a jeg bruger (også til ihc standard), men de er også næsten identiske, så prøv om den klarer opgaven. Der er indgange til 2 røgsensorer. Hvis du har flere, skal det enten tilrettes, eller de skal gennem en AND-fb.Røg-Gas-Vand-El-alarm med logfunktion.zip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ihcJesper Besvaret February 10, 2015 Rapporter Share Besvaret February 10, 2015 Jeg har opdelt vores hus i zoner. Og har også flere røgsensor i samme zone. Jeg har så sparet på indgange og kørt dem i serie, rent hardwaremæssigt, istedet for at benytte AND blokke i software... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...