npldk Skrevet January 24, 2015 Rapporter Share Skrevet January 24, 2015 Hej Er det muligt at bruge kodetastaturets lydgiver til at indikere når forbikoblerzonen er aktiv ?Dvs. når PIR aktiveres og nedtælling starter skal kodetastaturet give lyd i en eller anden given frekvens og stoppe når alarm er slået fra MVHnpldk Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 24, 2015 Rapporter Share Besvaret January 24, 2015 Nej, det kan du ikke.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
npldk Besvaret January 24, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 24, 2015 Mange tak for svaret Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
npldk Besvaret January 27, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 27, 2015 Hej igen Er det muligt via LK IHC lydgiver at indikere forbikoblerzonen kører nedtælling ? MVHnpldk Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 27, 2015 Rapporter Share Besvaret January 27, 2015 Ja. du har en udgang i alarmblokken for både aktiv ind og udgangstid.. dem kan du bruge til hvad du vil, eks trække en lydgiver.. evt. trække dem via en af 6.4 blokkene, så din tone pulser.... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
npldk Besvaret January 27, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 27, 2015 Perfekt det vil jeg prøveMange tak Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...