Jesper Buer Skrevet January 13, 2015 Rapporter Share Skrevet January 13, 2015 Hej Er i gang med at bygge nyt hus og vil gøre klar til Markise, men hvad skal man trække af kabel ?Ved ikke endnu hvad det bliver for en Markise, men helt sikkert med el :-) Kom gerne med forslag på markise model, som virker med IHC. Vh. Jesper Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret January 13, 2015 Rapporter Share Besvaret January 13, 2015 Før en 5x1,5 frem. Så kan du altid kode dig ud af det. De fleste markisemotorer har 2 indgange (faser) alt efter hvilken vej den skal køre. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret January 13, 2015 Rapporter Share Besvaret January 13, 2015 Til betjening af markisen ville jeg også sikre mig et par ledige tryk og måske et eller to ledige dioder ved døren. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cathper Besvaret January 13, 2015 Rapporter Share Besvaret January 13, 2015 Jeg har sørget for et Ø32 tomrør til hver af de 3 steder vores endnu ubyggede hus skal have solafskærmning. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Hvis din markise styres trådløst med Somfy (hvilket rigtig mange gør), så kan du bruge sådan een her: http://www.smarthome.com/somfy-1810493-dry-contact-interface.html . Det er reelt en almindelig fjernbetjening, hvor der er loddet et par ledninger på, og derefter puttet i en kasse. Hvis du har flere markiser, så burde du kunne bruge denne her: http://www.amazon.com/Somfy-Universal-Interface-Channel-1810872/dp/B00OD3CCUQ#productDetails Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lachris Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Hvis din markise styres trådløst med Somfy (hvilket rigtig mange gør), så kan du bruge sådan een her: http://www.smarthome.com/somfy-1810493-dry-contact-interface.html . Det er reelt en almindelig fjernbetjening, hvor der er loddet et par ledninger på, og derefter puttet i en kasse. Hvis du har flere markiser, så burde du kunne bruge denne her: http://www.amazon.com/Somfy-Universal-Interface-Channel-1810872/dp/B00OD3CCUQ#productDetailsHey Kristian, Nu jeg ikke verdensmester i at installere ting i IHC (Newbie). Men sådan en fin Somfy Dry Contact til en markise hvad skal man bruge for at få den til at virke med mit IHC?Der er ikke så meget info på det. Med venlig hilsenChristian Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Hey Kristian, Nu jeg ikke verdensmester i at installere ting i IHC (Newbie). Men sådan en fin Somfy Dry Contact til en markise hvad skal man bruge for at få den til at virke med mit IHC?Der er ikke så meget info på det. Med venlig hilsenChristian For at styre 1 markise skal du bruge 1 stk Somfy Dry Contact (http://www.smarthome.com/somfy-1810493-dry-contact-interface.html)2 stk Relæer (http://www.elvvs.dk/p/eltako-relae-1sl-16a-24v-dc-132248/)Afhængig af behov, skal der evt også benyttes en strømforsyning til Somfy DRY Contact, hvis man ikke kan leve med batteriet. - De 2 relæer tilsluttes 2 udgange på et IHC 24V Outputmodul. - Ledningen fra Somfy Dry Contact tilsluttes til relæerne. Det ene relæ vil aktivere markisen den ene vej (ud), og det andet relæ vil aktivere den anden vej (ind) - Der skal skrives en funktionsblok til IHC der styrer markisen. Lachris 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Nu er jeg muligvis ikke den skarpeste kniv i skuffen, men er det ikke at gå over åen efter vand med den Symfy løsning. Jeg ville droppe de to 24v udgange og i stedet anvende to 220v udgange som kobles direkte ind i markiserne. Dermed ville jeg kunne styre alle markiser via IHC, og dermed også fra de samme fjernbetjeninger og Ipad´s som jeg bruger til alt andet i huset. Enkelt og simpelt. mht funktionsblokke så ved jeg at i-bi har udviklet nogle seje blokke til et af deres projekter. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Hej Henning. Hvis du mener at du vil styre markisen med 230V er dette ikke muligt. Markisen skal have fast 230V, og derefter skal de fleste markiser styres trådløst eller via nogle sluttekontakter.Altså jeg har da sat nogle solafskærmninger op, også Stmpfy, men det var noget prof dyrt noget, og det lavede jeg via to trykknapper, og i dette tilfælde er det rigtigt at hvis det skulle køre over IHC, var det bare at smide det på to udgange på et output 230. Men ellers kan det være at du mener at styrestrømmen kunne tilsluttes på den ene halvdel af et output 230, det ville jeg ikke bruge 4 udgange på. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Okay - jeg var egentligt af samme opfattelse som Lars, 3 leder "Op/Fældes 0v/Ned" men så simpelt er det åbenbart ikke. ;-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret January 14, 2015 Rapporter Share Besvaret January 14, 2015 Sådan er det på de Bilka markiser jeg har kikket på. Men det kan selvfølgelig være anderledes på dem fra "Markise experten". Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Buer Besvaret January 26, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 26, 2015 Tak for de mange svar, jeg ligger en 5x1,5 der ude, så er der da muligheder. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts