Spørgsmål

Hej

 

Jeg er newbie indenfor IHC programmering

Har skiftet controller fra Visual 2 uden veiwer til Visual 2 med veiwer

Tilsluttet IHC SMS Modem til controller via RS485

 

Har altid været istand til at frakoble alarmen når den er aktiveret via kodetastaturet

 

Af en eller anden grund er der sket flg

 

  1. Alarm/kodetastatur
    1. Tilkobling af alarm. OK. rød diode
    2. Frakobling af alarm når den ikk er udløst. OK. grøn diode
    3. Frakobling af alarm når den er udløst. Ikke muligt. Kodetastaturet giver et langt bip og forbliver rød
    4. Kan frakoble alarmen i LK IHC Serviceveiw

Har nogen en anelse om hvad det kan være. Havde samme udfordring på tidligere controller

Jeg har vedlagt programmet

IHC Installation_07012015.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

6 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Ved du hvilken kodeplads på tastaturet, den/de koder du forsøger med ligger på? Kodeplads 1 burde altid virke, men kan se at der eksempelvis er problemer med kodeplads 2 og 3 ved frakobling af alarm. Det skyldes at "logikken" i funktionsblokken ikke virker efter hensigten, med de indstillede tider du har lavet (aktiv tid skal være et mindre tal end passiv tid).

 

Nu er den alarm fb. 6.2.01. revideret/fejlrettet en del gange siden den version du har, så prøv at indsætte den nyeste (6.2.01.g.) i stedet for, og se om ikke det løser dit problem. Der er det også rettet med tiderne, så man godt kan lave de indstillinger du har valgt for kode 2 og 3.

 

Hvis ikke du har de nyeste funktionsblokke, findes de her : http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej Torben

 

Nu har jeg skiftet til nyeste alarmblok

 

  1. Alarm/kodetastatur
    1. Tilkobling af alarm. OK. rød diode
    2. Frakobling af alarm når den ikke er udløst. OK. grøn diode
    3. Frakobling af alarm når den er udløst. Kodetastatur skifter til grøn men alarmen slår ikke fra
    4. Kan frakoble alarmen i LK IHC Serviceveiw

Vedlagt er program med nyeste alarmblok

 

MVH

npldk

IHC Installation_09012015.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Prøv lige at kigge med i serviceview, og se hvordan den laver puls på Indgang 1 + 2 + 3 fra LK kodetastatur i alarm-fb.,  når du til-/frakobler alarmen via dit kodetastatur??

 

I simulering ser det ud til at den til-/frakobler som den skal. (kan dog se at LK har lavet en lille fejl i blokken på "Blink af 230V lys", men den har du ikke forbundet til noget).

Du har heller ikke forbundet nogle lydgivere i det nye program, så hvordan ser du at alarmen ikke slår fra?

 

Hvordan frakobler du den i serviceview når du gør det der - er det på Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm eller på  Indgang 1/2/3 fra LK kodetastatur?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej

 

Jeg er nu ved at være færdig med vores IHC installation

Har koblet LK IHC SMS modem til for at kunne få besked og kontrollere IHC alarm

 

Vedlagt er 4 billeder som viser

SMS status når alarm er udløst

SMS status når alarm er frakoblet

SMS status når alarm er tilkoblet

SMS kontrol der sender puls for at tilkoble/frakoble alarm

 

Det hele fungerer fantastisk

 

Tusind tak til Torben for den store hjælp med at fejlfinde på alarm blok

 

MVH

npldk

post-7174-0-63243700-1421783079_thumb.jp

post-7174-0-52093300-1421783080_thumb.jp

post-7174-0-22471800-1421783081_thumb.jp

post-7174-0-84886700-1421783081_thumb.jp

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok