Søren Kanne Skrevet July 27, 2008 Rapporter Share Skrevet July 27, 2008 Hej alle Hvis i kigger i IHC std. dokumentationen er der 2 røgalarmer tegnet ind. For mig ser det ud til at udgangene på disse er tegnet i serie???Så skal den første gå i gang inden den sidste reagere?Kan det være en fejl? for mig vil det da være mest logisk at det er lige meget hvilken af alarmerne der går af så skal tivoliet startes....Eller er der en spec. regel om det?Der er skrevet ind at det skal kobles på en 3mA indputmodul er der nogle der har erfaringer med om det er et must?Hilsen Søren Kanne Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Hansen Besvaret July 27, 2008 Rapporter Share Besvaret July 27, 2008 Det skyldes vel at signalet fra røgalarmen er Normally Closed, således du får alarm ved første fejl.Da indgangen i princippet er trukket altid (NC), vil den bruge strøm hele tiden ,derfor anbefales modulet der kun bruger 3mA, men det er ikke nødvendigvis et must.Mvh Lars Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Søren Kanne Besvaret July 28, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 28, 2008 nåååå ok nu fes den indSøren Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...