sbay Skrevet November 11, 2014 Rapporter Share Skrevet November 11, 2014 HejsaI godt 5 år har vores ihc-installation fungeret uden problemer, men nu er den helt gal med vores spots i entreen. De kan tænde og slukke, og dæmpes, men kun på meget lavt blus. Er det lysdæmperen der er stået af eller transformatoren?//søren Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret November 12, 2014 Rapporter Share Besvaret November 12, 2014 Hej Søren. Mon ikke trafo'en skulle vøre ok. Er det en elektronisk eller en jernkerne? Hvilken lysdæmper her du? Har du prøvet at logge ind i serviceview og "tvangsstyre" dimmeren? Eller er der en trykknap på dimmeren (Uni 400)? Så kan den styres herfra. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 sbay Besvaret November 12, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 12, 2014 Hej Søren. Mon ikke trafo'en skulle vøre ok. Er det en elektronisk eller en jernkerne? Hvilken lysdæmper her du? Har du prøvet at logge ind i serviceview og "tvangsstyre" dimmeren? Eller er der en trykknap på dimmeren (Uni 400)? Så kan den styres herfra.Hmmm, kan ikke huske hvilken type trafo det er! Lysdæmperen er en UNI 400, men der er ikke nogen trykknap på! Hvor finder jeg ServiceView? Jeg logger ind i IHC Visual og henter projektet fra controlleren. Men kan ikke se noget der hedder ServiceView! Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 12, 2014 Rapporter Share Besvaret November 12, 2014 Er det en visual 2 controller med USB stik på fronten ?Hvis ja så tilgå controlleren i en browser istedetfor Visual programmet. Skriv usb i adresssefeltet, eller 192.168.1.3 hvis den er på LAN.Så skulle du gerne få en menu frem hvor du kan vælge Serviceview. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 sbay Besvaret November 12, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 12, 2014 Okay, fandt det og kan slukke og tænde samt skrue op og ned - dog kun op til det niveau den har stået på de sidste dage! Kan man via serviceview definere en memory værdi? Så kunne jeg jo sætte den til 100% Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 13, 2014 Rapporter Share Besvaret November 13, 2014 Hvis du i Serviceview kan se der er forbundet noget på mem så kan du godt ændre og gemme indstillingerne.Se evt.http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98209_01.pdfHvis FB er med rød tekst, kan du også markere den og trykke F1 og få hjælp til den pågældende FB, hvordan den bruges og indstilles. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
sbay
Hejsa
I godt 5 år har vores ihc-installation fungeret uden problemer, men nu er den helt gal med vores spots i entreen. De kan tænde og slukke, og dæmpes, men kun på meget lavt blus. Er det lysdæmperen der er stået af eller transformatoren?
//søren
Link til kommentar
Del på andre sites
5 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.