Claus Strange Skrevet September 29, 2014 Rapporter Share Skrevet September 29, 2014 Hej Jeg har et problem med tilslutning af ovenstående regnsensor, hvad er common, jeg har kikket på de andre emner som vedrører styring af veluxvindueren, det kører fint med 2 relæer som vender spændingen i forbindelse med åben og lukning. Hvis der er andre som enten har lavet en anden løsning eller brugt en anden regnsensor vil jeg meget gerne vide det. Pft. Claus Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Ulle Besvaret October 7, 2014 Rapporter Share Besvaret October 7, 2014 Hej Jeg har brugt denne model, virker perfekt: http://www.conradelektronik.dk/Regnsensor-i-kabinettet-B-%26-B-Thermotechnik-CON-REGME-24-V-Registrering-t%f8r%2ffugtig-eller-t%e5ge.htm?websale8=conrad-dkπ=187608&ci=SHOP_AREA_14741_0231310 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Strange Besvaret October 15, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 15, 2014 Mange tak for svaret, prøver at bestille den. M.v.h. Claus Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper Ravn Besvaret February 16, 2015 Rapporter Share Besvaret February 16, 2015 Hej Claus, Se evt. mit indlaeg paa : http://www.ihc-user.dk/forum/topic/306-integrer-velux-med-ihc/?hl=velux, og jeg har ogsaa hvad de forskellige leder I Velux foeleren er til, hvis du stadigvaek er interesseret. Jesper Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...