Lyset i Lille bad er styret af 2 stk. 250W UNI dimmere.

Der er opsat en PIR over døren, således at lyset tænder når man går ind og slukker automatisk efter 1 min uden tilstedeværelse.

Man kan også tænde og slukke lyset på badeværelset på et tryk i gangen ved døren til badeværelset, eller på et tryk inde i badeværelset.

Funktionblok 1.4.03.c er brugt til dette, da den har en timer som spærrer af tænd på PIR efter sluk på f.eks. 10 sekunder, så man kan nå at komme ud af rummet efter sluk uden at ens tilstedeværelse får PIRen til at tænde.

 

Det virker sådan set perfekt med en enkelt undtagelse:

Hvis man går ind i lille bad og PIR'en detekterer, og man derefter slukker lyset manuelt med et kort tryk på øverste højre tryk ved dør til lille bad (Tourch på scenarie), venter 10 sekunder, og går ind i badeværelset - så tænder lyset IKKE som det skal.

 

Og hvorfor ikke? Fordi funktionsblok 1.4.03.c ikke har registreret, at lyset er blevet slukket manuelt på ved Tourch.

 

Kan nogen hjælpe mig med at etablere den forbindelse, således at funktionblokken fanger at lyset er blevet slukket, tilsvarende det allerede er gjort med sluk alt?

 

Mvh Jens

 

07092014.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

4 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Lyset i Lille bad er styret af 2 stk. 250W UNI dimmere.

Der er opsat en PIR over døren, således at lyset tænder når man går ind og slukker automatisk efter 1 min uden tilstedeværelse.

Man kan også tænde og slukke lyset på badeværelset på et tryk i gangen ved døren til badeværelset, eller på et tryk inde i badeværelset.

Funktionblok 1.4.03.c er brugt til dette, da den har en timer som spærrer af tænd på PIR efter sluk på f.eks. 10 sekunder, så man kan nå at komme ud af rummet efter sluk uden at ens tilstedeværelse får PIRen til at tænde.

 

Det virker sådan set perfekt med en enkelt undtagelse:

Hvis man går ind i lille bad og PIR'en detekterer, og man derefter slukker lyset manuelt med et kort tryk på øverste højre tryk ved dør til lille bad (Tourch på scenarie), venter 10 sekunder, og går ind i badeværelset - så tænder lyset IKKE som det skal.

 

Og hvorfor ikke? Fordi funktionsblok 1.4.03.c ikke har registreret, at lyset er blevet slukket manuelt på ved Tourch.

 

Kan nogen hjælpe mig med at etablere den forbindelse, således at funktionblokken fanger at lyset er blevet slukket, tilsvarende det allerede er gjort med sluk alt?

 

Mvh Jens

Vær lige opmærksom på at du har "Timer for spærring af tænd på PIR efter sluk = 00:00:10,000 i FB 1.4.03c

Nu skriver du jo godt nok 10sek, hvad hvis du venter 11sek :D 

Personligt har jeg aldrig forstået hvorfor den ikke er 0 som default?   :(  

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det er ganske rigtigt, fordi at fb. 1.4.03.c. ikke får melding om at lyset er blevet slukket fra den anden fb.

Det bliver ofte problematisk, når man styrer en tænding fra flere forskellige fb., da der næsten altid mangler en status mellem funktionsblokkene, med mindre de er lavet til at blive koblet sammen..

Jeg har lige prøvet at indsætte en ekstra indgang i fb. 1.4.03.c., så den får status fra den anden fb. om lyset er blevet slukket på trykket, så prøv lige om det afhjælper dit problem.

Ostenfeld.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det er ganske rigtigt, fordi at fb. 1.4.03.c. ikke får melding om at lyset er blevet slukket fra den anden fb.

Det bliver ofte problematisk, når man styrer en tænding fra flere forskellige fb., da der næsten altid mangler en status mellem funktionsblokkene, med mindre de er lavet til at blive koblet sammen..

Jeg har lige prøvet at indsætte en ekstra indgang i fb. 1.4.03.c., så den får status fra den anden fb. om lyset er blevet slukket på trykket, så prøv lige om det afhjælper dit problem.

Hej Torben

 

Det var lige det der skulle til.

Tak!

 

Venlig hilsen Jens

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok