Hop til indhold

Lk Rs 232 Controller-Kabler Eller Billigere No Name?


Recommended Posts

Hej.

 

Jeg har for nyligt købt et hus hvor der sidder en gammel TermIHC-Controller.

Jeg vil på sigt gerne have skiftet til en ny Visual Controller med Viewer.

I første omgang vil jeg dog forsøge at connecte til den gamle controller af to årsager.

Dels er det blot et enkelt betjeningstryk jeg gerne vil ændre her og nu og dels vil jeg gerne have en udskrift over hele den nuværende konfiguration (til når jeg engang skal skifte controller).

 

Mit første problem består i interfacet.

Som så mange andre har jeg ikke en gammel computer stående med en RS-232 seriel port der kører WIN-98.

Jeg vil derfor forsøge at bruge et USB-adpter-kabel til en lidt nyere bærbar.

 

Jeg kan se at man kan købe de kabler jeg mangler som specielle LK-kabler:

http://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-kabel-usb-rs232-converter-1-6-meter-1088004247

http://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-kabel-forbindelseskabel-til-ihc-control-controller-og-buslink-master-1086013065

Til henholdsvis 500 kr. og 200 kr,

 

Mit spørgsmål er hvad der er så specielle ved disse LK-kabler?

Vil jeg kunne bruge disse kabler i stedet:

http://www.mytrendyphone.dk/shop/usb-adapter-cable-45675p.html

http://www.avxperten.dk/pc-kabler/rs232-kabel/rs232-kabel-(9-pol)-hunhun-2-meter.asp

Til henholdsvis 36 kr og 29 kr.

 

Der må siges at være noget af en prisforskel.

 

Til både det billige og det dyre converter-kabel står der, at der medfølger drivere. Er dog i tvivl om det kræver en speciel LK-controller-driver. (Er godt klar over at jeg selvfølgelig skal bruge selve TermIHC-softwaren til selve programmering)

På LKs hjemmeside (http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software1.page?) kan jeg se at jeg kan downloade en driver: "Rs232 til USB driver til LK IHC Control 1.32 og IHC-Term". Går ud fra at det også er denne der følger med hvis jeg køber det dyre LK-kabel til 500 kr.

Men igen. Er det nødvendigt? eller kan jeg købe det billige kabel og bruge LK-driveren fra deres hjemmeside?

 

Hilsen Søren.

 

 

Link til kommentar
Del på andre sites

Du behøver ikke købe LK's.

De øvrige burde virke.

Mht til driver, ja så kan det drille, uanset om man benytter en default, en fra USB producenten eller LK's.

Du skal under alle omstændigheder også have en "gender changer" eller et 9 pol. kabel med hunstik i begge ender idet der er hanstik på både USB/RS232 adapteren og på controlleren.

Link til kommentar
Del på andre sites

Jeg har med fordel brugt dette kabel: http://www.av-cables.dk/usb-til-seriel-adapter/usb-til-seriel-rs232-adapter-0-8-m.html

og så med denne adapter: http://www.av-cables.dk/seriel-adapter/seriel-adapter-9pin-hun-til-9pin-hun.html

 

det virker uden problemer, har også brugt den på arbejdet, så har prøvet på ca. 10 forskellige installationer..

Men er næsten 100 på at de kabler du selv har fundet nok skal virke.

 

Held og lykke med det :)

Link til kommentar
Del på andre sites

Tak for svar Lars og Esben.

 

Har fået øje på en gammel bærbar til en 100-lap med en RS232 port som kører Win98.

Kunne måske være et fint alternativ for mig i stedet for adapter og en virtuel 98 installation.

Er vi enige om, at TermIHC-softwaren skal afvikles på en Win98 eller Win95 maskine?

XP er no go?

 

Vh. Søren

Link til kommentar
Del på andre sites

Xp, win7 og 8 burde også mulighed for at afvikle dos programmer. Men det er muligt der skal rodes noget med lidt configurering mm.

Har ikke selv haft behov for at prøve i praksis, men kan huske det er muligt at indstille hvordan styresystemet skal "identificere" sig overfor programmer og evt vælge individuelle config.sys og autoexec.bat filer efter behov.

Hey er der andre end mig der er så gammel at de kan huske hvordan vi tweakede dem inden man begyndte på overclocking ;-)

Link til kommentar
Del på andre sites

Jeg husker lidt fra min læretid med TermIHC :)

 

TermIHC programmet er "bare" et terminalprogram. Billedet bliver dannet i controlleren, og vises via en "terminal" ligesom i gamle dage i det spæde internet, eller før B)

 

Du kan nok finde et freeware terminalprogram hvis du ikke kan få LK's til at virke på en nyere pc.

 

Du skal sætte det op til at kigge på din com-port som du har givet USB>RS232 adapteren.

 

Der er også lidt emner herunder.

 

http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2047-kabel-til-visual-1-0/?hl=%2Bterminal+%2Bprogram#entry14228

http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2152-termihc-via-usb-på-windows-7-home-premium-64-bit/?hl=%2Bterminal+%2Bprogram#entry15216

Link til kommentar
Del på andre sites

Jeg havde helt overset det med term ihc! Godt for dig at du købte den gamle pc med integreret rs 232 og win98..

 

Vi havde en gammel IBM laptop i firmaet der rockede en win 95 lige netop til term IHC..

 

Det kan godt lade sig gøre med usb -> rs 232 og win 7 osv. men det er virkeligt noget bøvl synes jeg.

Så helt klart den rigtige løsning for dig =)

 

God arbejdslyst med det :) Og god fornøjelse ;)

Link til kommentar
Del på andre sites

 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok