Spørgsmål

Jeg er for første gang gået i krig med de nye bolig-blokke - men allerede gået i stå ved første rumstyring hvor der står at enum "masterbesked ok" SKAL forbindes til "9.2.01 Bolig Master" - hvordan gør man det? for det er tydeligvis ikke ved at "trække" den ene enum over på den anden :)

Link til kommentar
Del på andre sites

1 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Jeg er for første gang gået i krig med de nye bolig-blokke - men allerede gået i stå ved første rumstyring hvor der står at enum "masterbesked ok" SKAL forbindes til "9.2.01 Bolig Master" - hvordan gør man det? for det er tydeligvis ikke ved at "trække" den ene enum over på den anden :)

Du skal trække Masterbesked = OK fra 9.2.01 Bolig Master - Output til Masterbesked = OK - Input - 9.2.02 Bolig Rumstyring