Madss Skrevet December 29, 2013 Rapporter Share Skrevet December 29, 2013 Hej, Jeg har købt et hus med IHC. Det er en ældre visual 1.32 controller. Jeg selv er helt grøn indenfor området, men har dog fundet ud af at bruge visual softwaren til at ændre diverse lysstyring. Så længe jeg kan finde in/output stederne i visual går det helt fint. Den tidligere ejer har efter huset er bygget fået en halvmur op ved terrassen, hvor der er tre lamper. De kan tændes på kontakten på muren. Dog ville det være federe at kunne tænde lyset indefra, sammen med de spots der i øvrigt også er udenfor. Spots er koblet til IHCén. Mit spørgsmål er, hvordan finder jeg ud af om lyset på halvmuren er sat til IHCén, når jeg ikke kan se in/output i visual programmet? Kan man søge i programmet? Eller skal jeg have en elektriker ud? Og hvad vil det i givet fald tage af tid (snakker vi 1 eller 5 timer?) IT er jeg rimelig stærk på, men EL delen er jeg helt blank på. På forhånd tak. MvhMads Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 29, 2013 Rapporter Share Besvaret December 29, 2013 Der er nogle IHC Output 230 moduler i din tavle. Tænd lamperne du vil spore. Tag strømmen fra Output 230 modulerne. Slukker lamperne, er de forbundet til 230 modulerne. er der stadig lys i dem, er de ikke tilsluttet. Kan teoretisk også være tilsluttet lysdæmpere i tavlen, men så er det samme øvelse Per Strøm 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret December 29, 2013 Rapporter Share Besvaret December 29, 2013 Du kan bruge programmet ServiceView til at se om der sker noget når du trykker på kontakten. Hvis kontakten ikke er tilsluttet en indgang, så er lamperne heller ikke styret af IHC. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 29, 2013 Rapporter Share Besvaret December 29, 2013 Den kunne teoretisk være forbundet således:Output 230 > kontakt > lampeDvs. at kontakten ikke er en del af IHC styringen, og derfor vil den heller ikke vises i ServiceView. derfor er metoden med at tage strømmen mere "sikker" Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret December 29, 2013 Rapporter Share Besvaret December 29, 2013 Da det er en visual 1 controller, er der ikke noget der hedder ServiceView. Du skal koble dig på controlleren med IHC Visual 1.32, og vælge Start installations simulering (F8). Derfra kan du både styre dine udgange, og se om de er ON/OFF (grøn/rød). Du styrer dem med mellemrumstasten, og hvis du trykker ctrl+mellemrumstast samtidigt skifter de permanent. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kristian Poulsen Besvaret December 29, 2013 Rapporter Share Besvaret December 29, 2013 Da det er en visual 1 controller, er der ikke noget der hedder ServiceView.Undskyld - Det hedder ikke ServiceView, men IHC Service, og det findes som et selvstændigt program. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 29, 2013 Rapporter Share Besvaret December 29, 2013 Hvorfor formplumre det? Kan han ikke bare gøre som jeg foreslår. Glem IHC service/serviceview osv Per Strøm 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
michael christiansen Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 man kunne vel starte med at finde ud hvad for en kontakt det er du tænder på for hvis det er alm. afbryder du tænder det på, så er det nok ik over ihc Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Teoretisk kunne det jo, som sagt, godt være forbundet sådan:Output 230>Alm. kontakt>LampeVed godt det lyder som en kluntet løsning, men den sikreste måde at finde ud af om lampen er forbundet til hans IHC er vel at "slukke" for Output 230 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
michael christiansen Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Teoretisk kunne det jo, som sagt, godt være forbundet sådan:Output 230>Alm. kontakt>LampeVed godt det lyder som en kluntet løsning, men den sikreste måde at finde ud af om lampen er forbundet til hans IHC er vel at "slukke" for Output 230det er rigtigt men det kunne være en start Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Jo, men han kan ikke konkludere på det. Hvis det er en almindelig afbryder, kunne den jo, teoretisk, også være forbundet til et input 230 modul, eller som sagt tidligere Output 230>alm. kontakt>Lampe Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Teoretisk kunne det jo, som sagt, godt være forbundet sådan:Output 230>Alm. kontakt>LampeVed godt det lyder som en kluntet løsning, men den sikreste måde at finde ud af om lampen er forbundet til hans IHC er vel at "slukke" for Output 230 Din idé er skam rigtig god, men den eneste måde han kan være sikker på kun at slukke for de ting som kører på udgangene, uden at vide hvordan installationen er lavet i tavlen, er ved at slukke/fjerne 24V forsyningen til controlleren. Ved "bare" at slukke den gruppeafbryder som forsyner strømforsyningen til controlleren, kan man slet ikke være sikker på kun at slukke for de ting som er styret af IHC, da den gruppeafbryder også kan risikere at forsyne f.eks. stikkontakter som ikke er styrede. De udvendige lamper kan jo sagtens være forsynet, gennem den anvendte afbryder, fra eksempelvis en udv. stikk. som ikke er styret af IHC. Derfor er løsningen lidt svær at lave, for en som ikke har forstand på el-delen, da man så skal have åbnet tavlen for at finde ud af hvordan tingene hænger sammen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Undskyld - Det hedder ikke ServiceView, men IHC Service, og det findes som et selvstændigt program. Der er ingen grund til at bruge IHC Service til en Visual controller. Styringen af Installations simulering i Visual 1.32 softwaren, minder i funktion meget mere om ServiceView til Visual 2, hvor IHC Service vækker minder fra den gamle DOS version - Term IHC controlleren. Desuden kan IHC Service kun køre på en Windows XP maskine, hvilket for nogle godt kan være svært at opstøve her, hvor vi snart skriver 2014. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Personligt ville jeg "lette låget", lukke på hovedafbryderen, løsne fasen til relædugangen, og tænde igenså har han svaretMen som trådstarter skriver, så vil det jo nok være bedst at han tilkalder en trikker, som så også kan flytte (hvis han er heldig) lampernes ledninger over på et Output 230, hvis de ikke er tilsluttet IHC Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret December 30, 2013 Rapporter Share Besvaret December 30, 2013 Personligt ville jeg "lette låget", lukke på hovedafbryderen, løsne fasen til relædugangen, og tænde igenså har han svaretJa eller endnu nemmere - løsne 24V ledningen på controlleren. Så slukker alle relæerne. Det er selvfølgelig nemt når man ved hvordan tingene hænger sammen i tavlen. For at trådstarter ikke får et rap over nallerne, når han nu selv erkender, at det er bedst at holde sig fra el-delen, er metoden med styre alle udgangene i installations simulering (F8) nu fint brugbar, og så kan det klares uden brug af værktøj. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
McenterFreak Besvaret December 31, 2013 Rapporter Share Besvaret December 31, 2013 Ja, men det dur heller ikke (kan ikke citere forrige mail, noget med internet Explorer 11). Hvis strømmen ryger til min controller, så er der fuldt blus på lyset i mit køkken. Tilsluttet en dimmer 1000 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Madss Besvaret January 11, 2014 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 11, 2014 Tusind tak for jeres forslag!Det er en alm tænd/sluk kontakt.Jeg forsøgte med service programmet, hvor lamperne stadig lyser når alle udgange er slukket. Så det må være et job for elektrikeren engang ved lejlighed. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...