Hop til indhold
  • 0

Pumpestyring 5.2.03.d Virker Ikke


kitora
 Share

Spørgsmål

3 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Jøsses. :blink:  Nu er det ENDNU engang lykkedes LK at lave fejl i varmestyrings-fb. Ved ikke om fejlen er kendt, men ellers er den det da i hvert fald nu. Jeg har ikke selv opdateret mine varme-fb., så ved ikke om der er flere fejl.

Nå men der er i hvert fald fejl, hvis controlleren laver en genstart/powerup, mens nogle af kredsene kalder på varme, kan jeg se. Så sker der lige nøjagtigt det som du oplever. (se vedhæftede billede).

Der burde nok lige indsættes betingelser for, at alle de 16 indgange for varmestyring skal være OFF, før programmet skal udføre de kommandoer.

post-3951-0-53705500-1382187050_thumb.jp

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
54 minutter siden, Norgaard skrev:

Hej,

Fandt du nogensinde en løsning på denne?

 

/Peter

Der er siden kommet nye funktionsblokke til varmestyring, som kan downloades på LK's hjemmeside.

 

Ellers er den fb. jeg har rettet vedhæftet..

Der var også en anden fejl i varmestyringsfunktionsblokken, som bl.a. Kitora også havde problemer med.. Det kan du læse om i denne post, hvor jeg også har rettet i den. LINK

 

 

5.2.03.d. Pumpestyring (rettet fb.).vis

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok