hougaard1976 Skrevet October 18, 2013 Rapporter Share Skrevet October 18, 2013 hej alle. er igang med en større ihc installation hvor størstedelsen af tryk er via kombi relæ.. kunden oplyser så at han ikke har tænkt sig at udnytte alle lampeudtag lige med det samme, hvilket bliver noget rod da kombirelæet skal belastes for at virke.. SPØRGSMÅL: er det en mulighed at tilslutte nul til mellemledningen fra kombirelæet evt. via en modstand så den opfatter sig belastet, vil låse relæet i programeringen så det ikke bliver aktivt... installationen er lavet så det er ikke en mulighed at udskifte produkter.. tænkte at lave en testopstilling men vil lige høre om der er nogen der har erfaring med det, for dumt at brænde 500kr af. er sikker på at dette ikke er første gang at det har været et problem.. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lasse Soelberg Besvaret October 19, 2013 Rapporter Share Besvaret October 19, 2013 Hej Jeg har haft lign. problem og lavede en lus mellem nul og M1 klemme på lampeudtaget, det virker uden problemer. Det er flere år siden, så jeg havde nok hørt fra kunden hvis den var brændt af. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...